本人旧房改造过程中,安装风管机。打孔图纸有开发商工程师审批,但是图纸只说再该位置的剪力墙开孔。没有给具体高度。图纸给了空调销售他们就安排安装。当他们装好我去看的时候发现地钻出来的混凝土有两截18的钢筋。然后再网上查了下才知道这是梁底筋。空调安装的可能也是只看了图纸位置,也没有理解哪是剪力墙那是梁,因为看起来都是一体的。房子是框剪结构,开孔位置距离墙边60厘米,距离里边30厘米。房子全部墙体都是混凝土结构,红圈标注位置高度25厘米,阳台这边稍微高一点。共12层,我们是6层。,这两天一直在想这事情,心里很担心。睡不好吃不下在此希望大家能给出些建议。
