同一台电机能同时使用保护接地和保护接零吗?
wtj1977
wtj1977 Lv.3
2005年01月27日 18:54:33
只看楼主

我在书上看的同一母线供电的系统中不宜同时采用保护接地和保护接零,为什么我们工厂同时采用保护接地和保护接零?能吗?为什么?保护接地:电力设备的金属外壳接到公共PE线上(或者接到各自的PE线上)保护接零:电力设备的金属外壳接到N线上

我在书上看的同一母线供电的系统中不宜同时采用保护接地和保护接零,为什么我们工厂同时采用保护接地和保护接零?能吗?为什么?
保护接地:电力设备的金属外壳接到公共PE线上(或者接到各自的PE线上)
保护接零:电力设备的金属外壳接到N线上
免费打赏
eliux
2005年01月27日 21:05:41
2楼
什么配电系统?
回复
大鼻山
2005年02月01日 09:12:40
3楼
TN系统内,可以搞局部TT系统
回复
jiamgleijun-008
2005年03月01日 08:30:22
4楼
你们厂这样的做法是错误的 如果有哪一个保护短路而没有跳的话那不就


有形成回路带电了吗?
回复
欢快的
2005年03月01日 08:39:30
5楼
对啊,一般TN系统可以采用保护接地或者保护接零,IT系统一般都是保护接零.
同时采用保护接地和保护接零,万一一台设备接地或者接零的线路断开,出现漏电是这台设备外壳上就带了电.危险
回复
cmingy
2009年01月01日 14:02:45
6楼


楼主可能解释一下,为什么这样做反而更危险??
我在好几个地方看到这样说得,但是不知道原因~~
先谢过了!!
回复
wmlyrl
2009年01月01日 22:36:38
7楼
太危险了....
这样做,一旦采用接地保护的设备漏电,其中性线将会产生电压
其他接零的电气设备外壳全带电
非常危险
回复
dubutianya526
2009年01月06日 09:39:43
8楼
我记得TN-C和TN-S绝对不能混一起