厂房的采暖水原引自其他厂房,现供回水压差仅有0.02Mpa,主管DN125,分支Dn40-DN32,连接暖气的管为DN15,暖气片老是上边热下边凉,现在分析原因为流量太小,想装台循环泵,变频控制,哪位大虾有解决方案,合适的话这个工程就交给你做了厂房为四层,高27米我的电话13439026823可直接电话联系

厂房的采暖水原引自其他厂房,现供回水压差仅有0.02Mpa,主管DN125,分支Dn40-DN32,连接暖气的管为DN15,暖气片老是上边热下边凉,现在分析原因为流量太小,想装台循环泵,变频控制,哪位大虾有解决方案,合适的话这个工程就交给你做了
厂房为四层,高27米
我的电话13439026823可直接电话联系
免费打赏
zhangyad00
2008年03月08日 22:26:38
12楼
应该问题不大解决方法:
1、增加散热器的连接管径。
2、减少管线直角弯。
3、系统不宜采用串联。
如果效果不好再加循环泵(带旁通)。光加泵不能解决问题。
另:1、供水温度太低不适合采用散热器,如供水温度不能提高,就增加散热面积来解决供暖问题。最好采用辐射板效果比较好。
2、如果工业厂房为何不用蒸汽供热,可以供暖又可以保证消防用蒸汽。
3、是不是60度的水是冷却后的循环用水,如果是就不高明了。
回复
kingviewl2008
2008年03月09日 04:40:45
13楼
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
回复
gaobing20863
2008年09月30日 23:49:23
14楼
正在设计一座厂房的暖通,先下了作为参考资料学习一下,感谢楼主。
回复
hyzls12345
2008年10月01日 08:04:33
15楼
你的系统存在严重的水力不平衡,回水54度,这个温度已经不低了,一定是其它地方分流太多,造成厂房回水温度低,54度是会烫手的,看看其它地方的温度,调整系统整体流量
回复
chunhuihdx
2009年07月26日 16:22:26
16楼
不用蒸汽采暖????