厂房的采暖水原引自其他厂房,现供回水压差仅有0.02Mpa,主管DN125,分支Dn40-DN32,连接暖气的管为DN15,暖气片老是上边热下边凉,现在分析原因为流量太小,想装台循环泵,变频控制,哪位大虾有解决方案,合适的话这个工程就交给你做了厂房为四层,高27米我的电话13439026823可直接电话联系

厂房的采暖水原引自其他厂房,现供回水压差仅有0.02Mpa,主管DN125,分支Dn40-DN32,连接暖气的管为DN15,暖气片老是上边热下边凉,现在分析原因为流量太小,想装台循环泵,变频控制,哪位大虾有解决方案,合适的话这个工程就交给你做了
厂房为四层,高27米
我的电话13439026823可直接电话联系
免费打赏
zhengxufeng
2008年02月28日 09:09:18
2楼
分析原因为流量太小,想装台循环泵,变频控制,哪个地区的?现在做调节的公司很多
回复
minyan11
2008年02月28日 10:13:36
3楼
个人绌见:小系统、使用温度检测自控或流量检测控制水泵的方案非常简便、高效,控制器成本不过二、三百元。
回复
wojiaoshenme
2008年02月29日 08:20:24
4楼
我的意见也是加个流量平衡阀控制水泵就行了
回复
sulong19840926
2008年02月29日 12:19:41
5楼
可能管道中有空气
再就是循环 泵选小了
可能是扬程选小了
要是就换个水泵算了
回复
sjzri
2008年02月29日 18:25:26
6楼
消除水力失调的方法
http://co.163.com/forum/content/165_1008843_1.htm
回复
laoyudie
2008年03月06日 20:47:35
7楼
感谢大家对《新厂房,采暖供回水流量太小的解决方案〉的回复,你说的小系统、使用温度检测自控或流量检测控制水泵的方案非常简便、高效,控制器成本不过二、三百元,我不是很了解,能否稍微详细解答一下,或告知联系方式聊聊,占用您宝贵时间,谢谢
我是北京亦庄开发区的,现在就是想加泵,想寻个经济方案
回复
minyan11
2008年03月06日 22:38:12
8楼
在系统的供水管上装一台水泵(流量和扬程要合适)、由水泵温控器。定时器控制水泵按供水管温度高低、或根据使用时间分段自动运行。相关控制器可在网上搜索,很多。
回复
hejun18407
2008年03月07日 09:03:30
9楼

这个应该牵扯到整个系统的问题吧,其他厂房的情况怎么样?具体情况不清楚,这个环路加泵流量上去了,那其他厂房的流量变小,可能会引起其他问题
回复
wjb101
2008年03月07日 11:06:10
10楼


同意







回复
laoyudie
2008年03月08日 14:23:04
11楼


感谢大家的回复,我们也考虑过这个问题,现在是暂时先顾了这座厂房再说,我现在就想先拿出加泵的方案给领导再说,可能还要出一个综合考虑的方案,但那样动作可能就更大了。

6楼出了一个调节水力的点子,我想我们这里也许不适用,因为系统压差太小,整个大系统的压差就0.5公斤左右,这座厂房的管网阻力可能最大,压差只有0.1-0.2公斤,能调吗?

补充一下数据,现在新厂房主管道流量测定为11t/h,采暖面积大概9000平方,供水60度,回水54度。欢迎大家再讨论。
回复