10KV接地手车问题
cuiwei520
cuiwei520 Lv.3
2008年02月27日 18:08:07
只看楼主

请教下各位高手:10KV接地手车是指什么接地,是否触头连接进线柜出线侧(即汇流铜排)三相短接,然后通过手车自身接地装置与接地排相连啊,请问如此理解是否正确,请各位高手指教!!

请教下各位高手:10KV接地手车是指什么接地,是否触头连接进线柜出线侧(即汇流铜排)三相短接,然后通过手车自身接地装置与接地排相连啊,请问如此理解是否正确,请各位高手指教!!
免费打赏
cuiwei520
2008年02月27日 18:08:33
2楼
自己顶下,别沉了!!!!
回复
jk_00
2008年02月28日 13:55:38
3楼
一般有两种方式:1,母线侧接地 。2,电缆进线侧接地。
第1种是接地手车触头在上侧即上触头位置,第2种是接地手车触头在下侧,即下触头位置。
其功能是保证检修时可靠接地。
制造的关键在于各种机械连锁。
回复
cuiwei520
2008年02月28日 19:13:53
4楼
习惯型接地应该是在电缆进线侧吗?接地方式是否三相用铜排短接,然后通过手车底盘滑动接地连至柜体接地铜排,主要注意行程的配合尺寸.这样理解是否正确?
KYN28A-12中,接地手车做车中置式,需要注意哪些连锁问题?
请LZ指教!!
回复
cuiwei520
2008年02月28日 19:19:19
5楼
KYN28A-12中,接地手车做车中置式
应该是 做成中置式
回复

相关推荐