地下变配电室要排烟吗?
worm230602
worm230602 Lv.2
2008年02月27日 17:58:16
来自于通风排烟
只看楼主

地下变配电室要排烟吗?如果采用七氟丙烷灭火,是不是就可以不排烟,只做事故排风?

地下变配电室要排烟吗?如果采用七氟丙烷灭火,是不是就可以不排烟,只做事故排风?
免费打赏
ybhvac
2008年02月27日 22:24:21
2楼
对头,采用气体灭火就不能排烟了,不然把灭火用的气体都排走了,要求灭火完成后能排除废气,风口设一个贴地面。
回复
tedaczd
2008年03月17日 15:10:42
3楼
根据民用电气设计规范,一般有多油开关以及35万KVA以上设排烟