安装算量之通风空调常见问题
鹏业软件
2019年09月27日 14:28:29
来自于通风排烟
只看楼主

(一)通风空调工程组成 通风空调工程是由通风系统和空调系统组成。 1.通风系统 通风工程是将室内的污浊空气和有害烟、尘直接或经过处理后排出室外,将新鲜空气直接或净化处理后送入室内的过程。因此,通风工程由排风和送风两部分内容构成。 2.空调系统 空调工程是更高一级的通风,采用技术手段把某种特定空间内部的空气环境控制在一定状态下,使其满足人体舒适性或生产工艺的要求。包括空气的温度、湿度、流速、压力、洁净度、成分、噪声等

(一)通风空调工程组成

通风空调工程是由通风系统和空调系统组成。

1.通风系统

通风工程是将室内的污浊空气和有害烟、尘直接或经过处理后排出室外,将新鲜空气直接或净化处理后送入室内的过程。因此,通风工程由排风和送风两部分内容构成。

2.空调系统

空调工程是更高一级的通风,采用技术手段把某种特定空间内部的空气环境控制在一定状态下,使其满足人体舒适性或生产工艺的要求。包括空气的温度、湿度、流速、压力、洁净度、成分、噪声等

安装算量基础知识 通风空调工程

空调系统原理图

空调工程根据空气处理设备设置的集中程度分三类:

1.集中式空调系统—处理空气的空气调节器集中安装在专用机房内,空气降温、加热用的冷源和热源,由专用的冷冻站或锅炉房供给。

2.局部式空调系统 —处理空气用的冷源、空气加热加湿设备、风机和自动控制设备均组装在一个箱体内,称为空调箱。

3.空气分布装置—指设在空调房间内的各种类型的送风口、回风口和排风口。冷热水系统。

安装算量基础知识 通风空调工程

冷热水系统

3. 通风管道

按形状分圆形风管与矩形风管。材质分薄钢板风管、不锈钢风管、铝板风管、塑料风管、玻璃钢风管、复合型风管等。

安装算量基础知识 通风空调工程


1.风管导流叶片

作用是按照一定的流速,将一定数量的空气送进风管,风管导流叶片按叶片面积计算。

安装算量基础知识 通风空调工程


导流单叶片面积=2∏rθb=2∏*弯曲半径*弧度*导流片宽度

导流双叶片面积=2∏(r1θ1 r2θ2)b

导流叶片弧长=角度*0.01745

安装算量基础知识 通风空调工程


2.什么是软管?(软性接头)

在通风机的入口和出口处,应用软管与风管连接,以防止风机与风管共振破坏风管保温等,软管一般用帆布制作,其长度应有适当的伸缩量,不得拉得过紧,也不亦过松。按图示尺寸以“m2”为计量单位。

3.什么柔性软风管?

柔性软风管适用于由金属、涂塑化纤织物、聚酯、聚乙烯、聚氯乙烯膜、铝箔等材料制成的软风管。按图示中心线长度以“m”为计量单位。

4.风管检查孔

可揭开风管的外层某个断面,用仪器进行检查的孔洞。以“kg”为单位计算。

5.风管温度、风量测定孔

用来安装测定仪表的孔洞称为测定孔,按设计选型以“个”为计量单位。

(二)通风空调基本识图方法

1.施工图分类

1)基本图包括:

设计与施工说明、主要设备及部件明细表、图例、平面图、剖面图、系统轴测图。

2)详图包括:

设备与部件制作与安装图、节点大样图。

2. 施工图的表示方法

1)比例

通风空调施工图风管与设备的实际尺寸一般都按比例绘制

2)标高

风管、设备都以相对标高来表示,相对标高一般以建筑底层室内地坪为±0.00,圆形风管指地坪至风管中心,矩形风管指风管管底;

3)管径标注

圆形风管以“¢”表示,如¢ 300,矩形风管以边长a*b表示,如600*300

3.相关图纸表示方法

1)主要设备材料表

安装算量基础知识 通风空调工程


安装算量基础知识 通风空调工程


2)平面图

平面图上主要表明风机、通风管道、风口、阀门等设备和部件在平面上的布置、主要尺寸及它们与建筑物墙面、柱的关系等,同时还用符号标出进出风口的气流流动方向等。

安装算量基础知识 通风空调工程


3)剖面图

识读剖面图确定风管、设备在垂直面的位置、相互之间的关系、标高尺寸。

安装算量基础知识 通风空调工程


4)系统轴测图

轴测图完整而形象把整个通风空调系统的风管、部件及设备之间的相对位置及空间关系表示出来。

安装算量基础知识 通风空调工程


4.通风空调专业识图顺序

1)先看目录---再看施工说明与设备材料表---平面图、剖面图、轴测图对应看。要明确系统的风管、配件规格、大小及系统的走向。

2)按照先略后详的原则,先了解整个系统的大概情况,然后按照系统的气流方向确定设备、风机的安装位置、风管的尺寸及走向等。

(三)工程量计算规则

风管制作、安装按不同规格以展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。风管长度以施工图中心线长度为准(主管与支管以中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件长度。

圆管F(m2 )=∏DL

矩形风管F(m2)=2*(a b)*L

其中L-管道中心线长度

通风管道中心线长度,扣除部件长度值(L)如下:

D80~D150,L=320

D155~D200,L=380

D205~D270,L=430

D275~D340,L=500


鹏业安装算量软件通过智能分析电子图纸的信息,完美结合安装工程专业知识,业内首推“一键式识别”操作方式计算工程量,能够快速、准确的完成消防喷淋强弱电通风空调给排水等安装各专业的计算,自动建立相应的三维模型。

安装算量基础知识 通风空调工程

一键通风空调回路识别


一键识别通风空调系统回路,智能区分系统,提取风管规格。在模型中可对各系统按照设计图进行编号,以达到区分各系统(排烟、排风、新风)工程量。当各系统风管材质不一样时也可在模型中统一设置,以便后期根据中低压、高压、除尘系统和风管宽度(矩形)或直径(圆形)确定风管厚度工程量的汇总。

免费打赏

相关推荐

APP内打开