1、分歧管的选用与安装 外机并联使用Y形分歧管代替U形分歧管或分歧管没有水平摆放,引起冷媒和润滑油分配不均匀。 对系统的影响: (1)冷媒量偏少的室外机连续高温运行容易引起压缩机退磁、冷冻机油润滑效果差、压缩机内部绝缘层老化等问题,最终导致压缩机烧毁。室内机冷媒分配不均会造成系统部分内机效果差。 (2)外机润滑油不足造成压缩机缺油卡棚、涡旋盘严重磨损等问题。
1、分歧管的选用与安装
外机并联使用Y形分歧管代替U形分歧管或分歧管没有水平摆放,引起冷媒和润滑油分配不均匀。
对系统的影响:
(1)冷媒量偏少的室外机连续高温运行容易引起压缩机退磁、冷冻机油润滑效果差、压缩机内部绝缘层老化等问题,最终导致压缩机烧毁。室内机冷媒分配不均会造成系统部分内机效果差。
(2)外机润滑油不足造成压缩机缺油卡棚、涡旋盘严重磨损等问题。
2、室内机电源不统一
(1)同一套系统室内机使用多个电源开关。
(2)室内机与照明或其他电路使用同一个开关。
对系统的影响:
(1)部分室内机在待机状态下或运行中直接断电,节流部件无法正常关闭,造成系统大量回液,压缩机有液击的致命隐患,同时开启的室内机效果差。
(2)节流部件没有关闭导致内机有冷媒流过,产生大量的冷凝水,装有排水泵的内机直接断电后水泵无法工作,无法排出的冷凝水沿面板滴下影响用户正常使用。
3、铜管焊接未使用氮气保护
在焊接铜管时未使用蚕气保护,或仅在焊接完成后用氮气或压缩空气吹洗一下管路。
对系统的影响:
管路中的铜屑、焊渣、氧化皮等杂质进入系统,会造成系统堵塞,压缩机涡旋盘表面磨损、涡旋盘卡死、润滑油高温变质、电机绕组绝缘层磨损划伤等严重问题,最终导致压缩机烧毁。
4、冷媒的追加与选用问题
(1)未按标准追加足够量的冷媒。
(2)使用劣质的冷媒。
对系统的影响:
(1)冷媒偏少,压缩机长期高温运行会使冷冻机油润滑效果下降、涡旋盘磨损、压缩机内部绝缘层老化等问题。
(2)冷媒量偏少造成室外机能力不足,室内机效果差。
(3)冷媒成分改变,影响系统效果和压缩机运行稳定性,运行电流偏大造成变频模块保护甚至烧毁。
5、系统内外机的通讯问题
(1)通讯线未按标准使用3芯屏蔽线或接线不规范。
(2)室内机地址冲突,外机检测不到系统所有内机。
对系统的影响:
(1)外机检测不到所有内机,接收到的能力需求偏小,运行能力无法达到最大,相当于超配,室内机效果差。
(2)地址冲突的室内机节流部件无法自动控制,容易造成系统回液,压缩机有液击的危险。
6、室内机送风与回风问题
(1) 室内机没有接回风风道。
(2)回风风道与送风风道距离太近引起回风短路。
(3)送风风管太长,T3内机接风管。
对系统的影响:
(1) 制冷时内机回风温度高造成送风温度降不下来,回风湿度大造成一部分冷量用于除湿影响制冷效果。制热时内机回风温度低导致送风温度偏低。
(2)回风短路导致吹出的冷(热)风部分被内机吸回,用户感觉风量偏小内机效果差。
(3)风量小,冷风送不到,影响效果。
7、多联机的超配问题
某些用户为了节约成本,降低工程造价,把与使用面积相匹配的外机选小一号,即内机总能力比外机额定能力大。但没有注意使用场所是否适合超配。
对系统的影响:
超配的前提是系统所有内机不会同时开启。本文来源:制冷百科。对于商场、网吧等室内机要求全开的场所,超配会使每台内机分配的能量减少,造成内机效果差。
8、室外机安装不当
室外机在安装时出于美观或就近摆放原则,选择的摆放位置空间狭小通风条件较差或者油烟较重。
对系统的影响:
(1)外机安装空间狭小不利于机器的检修和维护。
(2)通风条件差不利于室外机散热。制冷时室外机周围环境温度偏高会导致压缩机排气温度偏高,运行电流偏大,影响系统稳定性。
(3)外机周围环境油烟较重容易使冷凝器沾上油污再积满灰尘,严重影响散热 效果。
9、机组使用的问题
用户将商用多联机作为机房、仪器等专用空调,使用在机房等特殊场所。
对系统的影响:
10、其它问题
多联机系统安装是一套细致活,现在大多数施工都根据厂家和经验指导性安装,造成工程竣工后,系统运行存在很多问题,如室内空调制热(制冷)效果不佳、冷媒剂量不足、室外机无导风管等。