多联机中央空调机组安装和调试说明
huichikt
huichikt Lv.7
2019年01月02日 10:23:50
来自于中央空调
只看楼主

话说中央空调3分品质7分安装真不为过,要使一套家用中央空调和室内装修配合得当,设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。 室外机组间配管要点:因为冷冻油可能会阻塞在停止的机器侧,请在室外机间水平安装配管或使配管形成一定的斜度连接至室外机。 铜管的保温工程:保温材料需要有足够的耐热能力;保温材料结合紧密,无缝隙;需使用专用分歧管保温附件。 电源线路配线施工:选用的电源线的安全载流量应大于最大工作电流,电源线连接中不得采用铰接方式,接入电源接线端子时,应采用压线端子,防止接触不良,操作过程中不能损伤绝缘层,电源线,控制线不得和冷媒管捆扎在一起,必须采用电线保护管。

多联机中央空调机组安装和调试说明.png


多联机中央空调安装和调试流程

安装准备-确定室内机安装位置-检查并安装机组-配管安装-气密实验-真空干燥-保温施工-检查设备和安装情况-冷媒追加-试运转。     

进行运转测试时,需确认室内外机组能正常运行,依次运行室内机,确认相应室外机组能进行运转,确认室内机是否吹出冷风(或热风),调节遥控器的风量和风向按钮,检查室内机组是否动作。当室外机进风温度高于24℃时,不能进行制暖运转。

文章转载自上海程淼新能源技术有限公司,转载网址:www.shchengmiao.com