噪音问题的根源 很多装过中央空调的网友提问,为什么我买的是大品牌的静音空调,还是噪音那么大?其实这跟空调本身质量无关而是由于安装不当导致。 内机安装如果不水平,固定不好,空调在运行过程中会有震动,就会产生噪音。美景舒适家采用的是双螺母固定,再用水平仪确认,确保内机安装水平牢固。
噪音问题的根源
很多装过中央空调的网友提问,为什么我买的是大品牌的静音空调,还是噪音那么大?其实这跟空调本身质量无关而是由于安装不当导致。
内机安装如果不水平,固定不好,空调在运行过程中会有震动,就会产生噪音。美景舒适家采用的是双螺母固定,再用水平仪确认,确保内机安装水平牢固。
使用时间长,制冷效果变差的根源
不管是中央空调还是分体空调,很多人都遇到过使用时间一长制冷效果变差,需要加氟的问题。其实这是因为铜管连接不当导致的氟泄露。
有些铜管连接处师傅都是直接用手让其连接然后直接焊接,焊完用湿毛巾冷却,由于手工连接焊了几次才成功。宏健冷暖专家告诉您,那样的操作完全不规范。安装中央空调需要严格按照铜管切割→去毛刺→铜管扩口→铜管封口→胀管(当相同管径铜管要焊接时,胀管工序必不可少,并直接影响焊接质量)→焊接(必须做到氮气置换,且让其自然冷却,否则易导致制冷剂泄漏)→包裹(在用保温材料包裹铜管时,必须自下而上包,否则下雨天易产生倒灌)→固定(为避免摇晃松动,保证支撑部分足够牢固,铜管每1.2m-1.5m需设置一个支撑)这几个流程。
一般的铜管需要摸一层油在上面,油一旦流入主机,会对主机造成损坏。
空调滴水的根源
在搜索引擎上随便一搜空调保温棉导致大火的新闻,就有一大堆。可见保温棉的质量有多么重要。如果保温性好,大大降低了铜管冷量流失,从而节省了电费。
小编剪下一块保温棉用打火机烧,打火机一灭或自动熄灭,不用担心后期的安全问题。
由于铜管的温度很低,接触到较热的空气就会在铜管外形成二次冷凝,就像是刚从冰箱拿出的可乐罐上会凝结水珠一样。所有好的保温棉才能彻底隔绝铜管与空气的接触。此外,在铺设冷凝管时必须按照1:100的坡度,这样也可以防止滴水。每隔0.8m—1m需要设置一个支撑,在冷凝管与内机的连接处需要卡箍连接。
室外机安装需要斜开孔防止倒灌,不与邻居家的外机对吹,添加冷媒使用专业仪器而不是让师傅凭经验。
运用钢制吊卡配合吊环安装,不仅增强了管路的稳固性,且安装简单方便,不再依赖工人的技术经验。
使用专业的线管进行布线,线路横平竖直更加美观。
电源线与信号线分管布置,避免强弱电互相干扰,保护空调控制系统。
不同管线不仅有位置区分,而且有颜色区分,方便后期检修维护。