如题有印象疏散楼梯不能用,现在自己找不到依据了,呵呵
如题
有印象疏散楼梯不能用,现在自己找不到依据了,呵呵
2楼
可用。
可看住宅规范和本人的上传“应急照明自动接通”
回复
3楼
电梯前室最好不用,楼梯间可以。
回复
4楼
住宅规范说“除电梯厅及应急照明外”,我认为保险应尊重规范,但现在的确很多人做了延时开关(加消防强投),按理说加消防强投也满足了火灾时的要求,还是担心某些审图人士说违反了规范
回复
5楼
不是可以的问题,而是目前推荐的标准做法。
回复
6楼
前室好象用声控也节约过分了吧,疏散楼梯好象可以,依据是<<集中型电源应急照明系统(04D202-3)>>的第19页(说明的是第一条.......可通过单级双控开关,电子声控开关控制亮灭)
回复
7楼
以下是引用nanjiqie在2005-01-28 09:21:39发表的内容:
住宅规范说“除电梯厅及应急照明外”...
<高规>9.2.1.1,楼梯间...合用前室...等应设应急照明
也即高层合用前室和楼梯间都不能采用节能自熄开关了!
ttt001兄,你说的推荐标准做法是指什么?
回复
8楼
我认为是个功能问题,只要住此楼的住户没意见就可以,而且产品质量可靠,寿命长,又节能,为什么不能用.
回复
9楼
楼梯间采用自熄灭开关本身就是规范推荐做法,
电梯前室除首层外也推荐采用自熄灭开关。
疑惑和混乱出自“应急照明”的定义,从严格意义上说,高规中应急照明指的是应急照明中的疏散指示照明,而非普通楼梯照明,普通楼梯灯是不属于应急照明的,尤其是对于18层的普通塔楼。电梯前室(除首层外)采用自熄灭开关目前是常见的,至少我目前居住的塔楼和所进行过的设计均是如此。
回复
10楼
谢谢
回复
11楼
谢谢