SICOLAB医药工艺用水系统设计规范(站房)
喜格sicolab
2019年09月25日 16:06:37
来自于建筑规范
只看楼主

医药工艺用水系统设计规范(站房) 一般规定 一、站房位置应根据下列因素,经技术经济比较后确定: 1 靠近工艺用水负荷中心。 2 供水、排水合理。 3 利于设备运输、安装。 4 避免靠近有毒害气体、腐蚀性介质及粉尘产生的场所。 5 不宜布置在变配电站的上方。 二、站房的规模应根据生产规划所规定的任务,以近期目标为主,并结合远期发展要求,综合分析确定。 三、站房内接触或可能接触腐蚀性介质的设备表面,应涂衬合适的防护层或采用耐腐蚀材料制作。

医药工艺用水系统设计规范(站房)

一般规定

一、站房位置应根据下列因素,经技术经济比较后确定:

1 靠近工艺用水负荷中心。

2 供水、排水合理。

3 利于设备运输、安装。

4 避免靠近有毒害气体、腐蚀性介质及粉尘产生的场所。

5 不宜布置在变配电站的上方。

二、站房的规模应根据生产规划所规定的任务,以近期目标为主,并结合远期发展要求,综合分析确定。

三、站房内接触或可能接触腐蚀性介质的设备表面,应涂衬合适的防护层或采用耐腐蚀材料制作。

四、站房噪声应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087的有关规定。

站房布置

一、站房布置宜包括设备间和化验室,纯化水制备和注射用水制备宜按区域分开布置。对实施自动化控制的站房应设置控制室。

二、非独立的站房宜和其他相邻设施隔开。 

三、站房面积应满足设备和管道的布置、安装、操作、维修,以及扩大产能可能性的要求。

四、站房高度应根据设备高度、安装、吊运,以及站房内通风、采光要求等因素确定。

设备布置

一、制水设备宜按工艺流程的顺序以及设备和设施的不同功能布置。

二、设备布置应留有适当的通道和空间,并应满足正常运行、换料、清洗和维修要求。 

三、同类设备宜相对集中布置。

四、振动设备应采取减振装置,其噪声应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087的有关规定。

五、设备中的阀门、取样口等应排列整齐、便于操作。

六、酸碱储罐宜布置在室外,寒冷地区可布置在室内。

七、离子交换柱应相对成列布置,相邻设备间的净距不宜小于0.4m,设备本体为法兰连接时,净距离应适当加大。

八、电渗析器的突出部分与墙壁净间距不应小于1.0m,与动力设备的净距离不应小于1.5m。电渗析器本体四周应设置排水沟/围堰。

九、反渗透装置两侧应保持足够的通行宽度,前后应留有足够的空间装卸膜元件。

十、蒸馏水机及储罐宜靠外墙设置,突出部分与墙壁净间距不宜小于0.5m。