我单位有10台55KW绕线式转子电机,由控制室集中控制运行停止,控制室距电机150M左右,启动时转子串接频敏变阻器,运行后切除,请问大家频敏变阻器是安装在电机附近好?还是安装在控制室内好?望答复,谢谢!
我单位有10台55KW绕线式转子电机,由控制室集中控制运行停止,控制室距电机150M左右,启动时转子串接频敏变阻器,运行后切除,请问大家频敏变阻器是安装在电机附近好?还是安装在控制室内好?
望答复,谢谢!
2楼
安装在电机附近好
回复
3楼
安装在电机附近可减少电缆的费用,但二次控制150M,要注意二次回路的电容效应和电压降。
回复
4楼
频敏变阻器切除是采用电流时间继电器控制接触器自动切除,本装置安装在频敏变阻器上,不存在二次回路的电容效应和电压降。
请问一下如果变阻器安装在控制室,由于电缆长度产生的电阻是否对电机转速和力矩产生影响?
回复
5楼
我公司是将开关柜和频敏都放在控制室外面,由于现场原因,我单独设计了个滑动小房,使用效果较好,频敏烧损较少。