做一个厂区,其中一个库房要做自动喷淋。请问室外的喷淋管线是否要布置成环状网?有什么具体的说法吗?
做一个厂区,其中一个库房要做自动喷淋。请问室外的喷淋管线是否要布置成环状网?有什么具体的说法吗?
2楼
是否成环是根据报警阀数量来定的,是否室外成环就看你怎么接出干管,如果干管接自环状网,室外就没有必要成环了。
回复
3楼
楼上大哥说“是否成环是根据报警阀数量来定的”,不知道多少个报警阀以上就必须成环?还是有什么其他的规定,谢谢!
回复
4楼
2个以上要做成环状的。
回复
5楼
现在室外要单设一喷淋管路,是否要布置成环状?
回复
6楼
是否成环要看你报警阀数量和位置,如果报警阀设在库房且只有一组,当然一路进水,如果有两个以上则必须成环;如果报警阀设在泵房,当然没有必要成环了。
规范要求的环路是在两个以上报警阀组的阀前管道,要明白这一点!
回复
7楼
学习了,谢谢楼主的分享啊