r407c系统设计蒸发温度(露点)4左右排气压力较R22高1.05倍左右!最好加装贮液气分器,增加过冷度,提高能效
r407c系统设计蒸发温度(露点)4左右排气压力较R22高1.05倍左右!最好加装贮液气分器,增加过冷度,提高能效
12楼
请问楼主,温度滑移过大对系统有何坏处?
回复
13楼
我也晕哦!
有没有在实践中应用过的啊?
还是书中直接搬过来的啊?
回复
14楼
一般的压缩机回气上都有把
回复
15楼
有理,本人做R407C和410A的系统设计
回复
16楼
r407现在市场上有么 我看压缩机里r22合r403呢
回复
17楼
R407C是非沸型制冷剂,最害怕泄露,同时,在水分要求方面较R22更为严格
做R22的替代品R407C和R502,依个人观点,R407将占取主要市场
从压力方面说来,同一工况下(实用工况下),R407C的蒸发压力与冷凝压力较R22高出一点
从而系统的气密性要求更严
回复
18楼
r22合r403呢
回复
19楼
R22和R407C系统的油不一样的。R22用矿物油,因为R407C由于与矿物油不相容,故R407C系统用的是酯类油。
回复