400伏配电系统故障分析
cof1568514121895
2019年09月15日 10:45:49
只看楼主

一故障,有没有特高手帮助分析一下。 400伏配电系统,主进配电柜处浪涌保护器前端熔断器爆炸,但主进框架断路器同时跳闸。见图

一故障,有没有特高手帮助分析一下。

400伏配电系统,主进配电柜处浪涌保护器前端熔断器爆炸,但主进框架断路器同时跳闸。见图

IMG_2784.JPGIMG_2790.JPG

免费打赏
风平浪静02
2019年09月16日 09:45:53
2楼

可能是雷电直接击中低压线路了。浪涌保护器被击穿,电流过大,RTO熔断器严重过电流而炸裂电弧飞出,造成短路,失压,导致断路器失压脱扣。

这个地方应该安装避雷器,避雷器前置是不应该安装熔断器的。

浪涌保护是防止电压波动,对用电设备的影响,又要防止浪涌保护器电流过大,造成保护层崩塌短路,所以需要熔断器或者断路器予以切断电源。

避雷器是泄放雷电流的通道,需要尽情地泄放,所以没有加熔断器的理由。当然,避雷器因为泄放电流过大,被炸裂也是常有的事情。所以,避雷器对线路感应产生的雷电比较有效,直接击中线路的雷电比较难了。如有需要应该加装避雷针,避雷导线。

cof1568514121895:现在很难解释是低压主进为什么跳闸?为了防止失压跳,我们的主进低压断路器没有失压跳的功能

回复