浪涌保护器和浪涌保护器前端的开关规格应如何选取?
huwwei
huwwei Lv.2
2008年02月26日 17:07:47
只看楼主

浪涌保护器选用一般分为三个级别,但在各项目的配电系统中这三个级是怎么划分的?前端保护开关按短路电流选配,那一般楼内总配电柜及各终端配电箱的短路电流又如何计算呢,请教各位高手?

浪涌保护器选用一般分为三个级别,但在各项目的配电系统中这三个级是怎么划分的?
前端保护开关按短路电流选配,那一般楼内总配电柜及各终端配电箱的短路电流又如何计算呢,请教各位高手?
huwwei
2008年04月29日 08:53:26
2楼
大家平时遇到这种需求时是如何做的啊,有经验的请赐教

wx_1623477212454:请问解决这个问题了吗?求告知

回复
罗森内里
2017年10月05日 11:05:04
3楼
我也想知道啊
回复
xinyezp
2017年10月09日 13:37:15
4楼
求高手解答
回复
seasandsun
2017年10月09日 15:15:38
5楼
SPD前侧用断路器和熔断器都会有缺陷,建议选用SPD专用保护iSCB。
回复
专注的钉子
2017年10月10日 15:48:17
6楼
参见 GB 50343-2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范。规范里只是说明三级保护,至于具体三级怎么划分,没有明确,前后级很多都不是一个设计单位,所以也没法明确划分。前端的保护器件,很多用微断的,一般选32A,4P的,也可以选熔丝。真正计算短路电流的应该不多吧。
回复

相关推荐

APP内打开