电压损失计算:
方法一:
根据《工业与民用配电设计手册》第三版,P543页 采用公式△U%=P*L/(C*S)
P为计算负荷 kW,P=0.05kW。
L为线路长度 km,直流供电回路线路长度为供电距离2倍,L=0.4km。
C为计算系数,查表9-64(P544),C=0.15.
S为导线截面积 mm2,S=2.5mm2。
因此:
△U%=0.05*0.4/(0.15*2.5)=0.053=5.3%
△U=24*0.053=1.272V
方法二:
根据欧姆定律:
铜电阻率(20℃):ρ=0.0172Ω·mm2/m
回路电阻R=ρ·l / S=2.752Ω
I=50/24=2.083A
△U=I·R=2.083*2.752=5.73V
两种方法计算结果相差太多,求高手解答