24V直流供电 压降问题 求解!!
wuxing225
wuxing225 Lv.6
2019年08月27日 10:04:58
只看楼主

项目概况:电力隧道内疏散照明供电回路,采用集中电源供电,电压等级DC24V,供电距离l=200m,采用2.5mm2铜导线,照明回路功率为50W。 电压损失计算: 方法一: 根据《工业与民用配电设计手册》第三版,P543页 采用公式△U%=P*L/(C*S) P为计算负荷 kW,P=0.05kW。 L为线路长度 km,直流供电回路线路长度为供电距离2倍,L=0.4km。 C为计算系数,查表9-64(P544),C=0.15.

项目概况:电力隧道内疏散照明供电回路,采用集中电源供电,电压等级DC24V,供电距离l=200m,采用2.5mm2铜导线,照明回路功率为50W

电压损失计算:

方法一:

根据《工业与民用配电设计手册》第三版,P543 采用公式△U%=P*L/(C*S)

P为计算负荷 kW,P=0.05kW。

L为线路长度 km,直流供电回路线路长度为供电距离2倍,L=0.4km。

C为计算系数,查表9-64(P544),C=0.15.

S为导线截面积 mm2,S=2.5mm2

因此:

△U%=0.05*0.4/(0.15*2.5)=0.053=5.3%

△U=24*0.053=1.272V

方法二:

根据欧姆定律:

铜电阻率(20℃):ρ=0.0172Ω·mm2/m

回路电阻R=ρ·l / S=2.752Ω

I=50/24=2.083A

△U=I·R=2.083*2.752=5.73V

两种方法计算结果相差太多,求高手解答

咔啦啦啦大哥
2019年08月28日 21:22:32
2楼
回复
xingye8860
2019年09月02日 08:56:11
3楼

采用集中电源供电,电压等级DC24V

回复
dianqipanli
2019年09月03日 04:51:46
4楼

单相和直流线路长度即是供电距离,不必乘以2了。

回复
方安电子
2019年09月08日 14:36:36
5楼

欧姆定律的电阻还得乘以2

回复
littlefayork
2019年12月24日 15:02:42
6楼

欧姆定律是对的,根据《工业与民用配电设计手册》第三版,P543页 采用公式△U%=P*L/(C*S)也是对的,不过你理解错了,公式是对的,可是单位错的,第四版有修正过来查第四版

cof1604476263650:第一个公式的哪一个单位错了,我也在计算这个压降问题,计算出来的百分数结果多少算是压降符合要求的?

回复
cof1604476263650
2020年11月04日 15:51:49
7楼

直流供电回路线路长度为供电距离2倍,这是为什么,有没有根据呢,我也在求弱电24V的压降计算正解

回复
cof1594891954758
2023年01月14日 11:38:54
8楼

第一种方法电压降计算公式是规范给出的,那问题可能就出现在第二种方法。个人认为是概念的问题,欧姆定律计算负载电流I=50W/24V,计算出负载额定电流,但是,这是先入为主认为负载端供电已经有24V,可是我们不正是要通过计算电压降从而得出负载端能得到的电压吗,而且用P=50W,默认回路负载只有照明灯,但是,好像线路长度的损失也应该计入功率吧,所以,好像不能直接这样算。变量太多,非要用欧姆定律算要好好梳理下。

回复
nanjingfenyuanshi
2023年03月03日 14:47:30
9楼

知道电流炬的概念吗?查一下。

回复
阿巅2019
2023年04月17日 21:17:17
10楼

感谢楼主的无私奉献!!!

回复