在人防工程质量监督检查中,以下施工质量问题屡见不鲜,导致人防工程验收通不过。这些问题要点总结,我们看了之后要引以为戒,确保自己项目中的人防工程不犯同样错误! 1 土建 1、拉结筋:≥ Ф6间距不大于500mm,成梅花型。 错误示例1: 底板未设置拉结筋 错误示例2(应使用一级钢):

在人防工程质量监督检查中,以下施工质量问题屡见不鲜,导致人防工程验收通不过。这些问题要点总结,我们看了之后要引以为戒,确保自己项目中的人防工程不犯同样错误!

1

土建

1、拉结筋:≥ Ф6间距不大于500mm,成梅花型。


1.jpg



2.jpg



错误示例1:


3.jpg



底板未设置拉结筋

错误示例2(应使用一级钢):


人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



墙板未设置拉结筋

人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



2、面筋与梁:面筋从梁的下方穿过。


人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



3、纵向受力钢筋的锚固:参见07FG01~04图集。


人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



4、门槛钢筋:水平筋锚入墙柱,箍筋闭口,门洞四角设斜向加强筋。

更多请关注微信公众号:建设工程之家

人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



人防门槛箍筋构造为封闭箍

5、若设加强梁或暗梁:梁两端植入墙体或形成柱支撑。


人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



6、门框墙:水平钢筋位于外侧,直径大于12mm,形成闭口。


人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



7、穿墙对拉螺杆:有防护密闭要求的墙体,严禁采用塑料套管。


人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



错误做法:


人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



8、顶板吊钩:直径为16mm的钢筋勾到顶板上层钢筋。


人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



2

通风


1、超压测压管:DN15镀锌钢管,一头连在防化值班室,一头直通室外或竖井。


人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



2、穿墙密闭短管:中间设密闭肋(止水片),厚大于3mm,翼高大于50mm,风管出墙长度大于100mm。


人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



3、气密测量管:DN50热镀锌管,中间设厚3mm的密闭肋,两头各伸出墙面40mm。


人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



4、过滤吸收器:人防办文,采用新型,RFP-500,RFP-1000。


人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



5、超压自动排气活门:整齐排列,无打架现象。


人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



6、4种小管: ①放射性监测取样管; ②压差测量管; ③尾气监测取样管; ④增压管。


人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



7、密闭阀门:人防办文,双连杆手电动密闭阀门,安装按箭头指示方向安装。


人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



3

给排水


1、防护密闭套管

(1)密闭翼环厚度10~12mm,翼高大于50mm。

(2)管径与壁厚的选择如下表。

人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了


(3)出墙面长度应大于40mm。更多请关注微信公众号:施工管理技术


人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



2、防爆地漏:防毒通道、密闭通道、洗消间、滤毒室、扩散室等有爆炸余压的区域。


人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



3、洗消污水集水井:简易洗消间或防毒通道内和人防口部防护密闭门外。


人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



4、防护阀门:出墙20cm以内不转弯设阀。

(1)16kg铜芯或者不锈钢芯闸阀。

(2)焊接,不得用抱箍连接件。

(3)防护阀门应设三角支架。


人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



5、洗消水管:不得采用PVC,与洗消笼头连接的水管应接至战时水箱处。


人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了





4

电气


1、防护密闭套管:

(1)壁厚不小于3.5mm的热镀锌钢管(制作好后热镀)。

(2)密闭肋,厚度3mm、翼高50mm(两根为4mm,四根为8mm,6根为10mm)。

(3)预留备用套管,注意间距,开丝口便于封堵。

(4)除墙面长度宜为30~50mm。


人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



2、防护密闭处理:

(1)钢板翼环,厚度大于3mm,翼高宜大于50mm。

(2)防护密闭接线盒,厚度不小于2.5mm的镀锌钢板焊接而成,盖板厚度大于3mm。


人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了



3、熔断器:从人防区引至非人防区的照明线路在防护密闭门内侧单独设置熔断器预埋盒。

4、呼叫按钮、三防信号灯

(1)呼叫按钮:嵌入墙体。

(2)三防信号灯:风机室、发电机室、控制室、配电室、防化值班室及人员出入口(包括连通口)最里一道密闭门内侧。


人防工程验收不通过的原因!施工单位要注意了


来源头条号:建设工程之家

免费打赏
寻星星
2019年08月27日 10:00:53
2楼

感谢分享

回复
liupoquan
2019年08月27日 17:47:45
3楼

楼主辛苦。谢谢分享!

回复
阿猫24
2019年08月29日 10:08:54
4楼

学习学习

回复
基坑云
2019年08月31日 08:45:04
5楼

塌陷的工程越来越多 甲方不好干了

回复
wolovesummer
2019年09月02日 09:15:37
6楼

内容较综合,值得学习

回复
呀呼呦
2019年09月02日 09:35:56
7楼

楼主辛苦。谢谢分享!

回复
线轴
2019年09月03日 01:16:10
9楼

学习了,总结的较详细,谢谢分享。

回复
丐帮九袋长老
2019年09月03日 08:31:11
10楼

"整齐排列,无打架现象",你是要笑死我吗?正式文书难道不应该是“无干涉现象”吗?哈哈哈,我现在的工作其实就是做人防的,看到这个帖子,莫名眼熟

回复
luochongchong
2019年09月03日 08:53:12
11楼

学习了,总结的较详细,谢谢分享。


回复
攻城师115721
2019年09月03日 08:57:04
12楼

楼主辛苦。谢谢分享!

回复

相关推荐

APP内打开