标准型和工业型冷却塔的区别
腾嘉化粪池a1
2019年08月26日 10:14:25
来自于水处理
只看楼主

  众所周知,冷却塔从降温效 果上分为普通民用标准型冷却塔和中高温工业冷却塔两种,标准型冷却塔主要用于中 央空调或者溴化锂冷却机组上,标准状况下进水温度37度,出水温度32度,填料主要是PVC材质,这种材质能耐60度,循 环水温度一旦过了65度,长时间使用填料容易软化、变形;而中高温冷却塔的填料一般采用PP耐 高温材质,进水温度过了65度时,这种材质的填料显出自己的优点,相反,如果水温在37-45度时,用PP耐 高 温填料,长时间使用反而效 果不好,因为PP耐 高 温材质的填料在水温比较低的情况下要比PVC填料脆,使用寿命也要短很多。

  众所周知,冷却塔从降温效 果上分为普通民用标准型冷却塔和中高温工业冷却塔两种,标准型冷却塔主要用于中 央空调或者溴化锂冷却机组上,标准状况下进水温度37度,出水温度32度,填料主要是PVC材质,这种材质能耐60度,循 环水温度一旦过了65度,长时间使用填料容易软化、变形;而中高温冷却塔的填料一般采用PP耐 高温材质,进水温度过了65度时,这种材质的填料显出自己的优点,相反,如果水温在37-45度时,用PP耐 高 温填料,长时间使用反而效 果不好,因为PP耐 高 温材质的填料在水温比较低的情况下要比PVC填料脆,使用寿命也要短很多。

7.jpg

  工业型冷却塔进水温度越高,冷却的温差也越大,标准型冷却塔,不管进水温度是多少,它所能降的温差也就是5-8度,很多用户用标准型冷却塔去冷却五六十度的循 环水,温度是降不 下来的。
  标准型和工业型冷却塔从外形上也很容易分别,工业型冷却塔在尺寸上要远远大于标准型冷却塔,从尺寸上工业型和标准型的换算比例是1比1.5至1比2,也就是说工业型100吨的冷却塔差不多就等于标准型150吨或者200吨的冷却塔。

5.jpg

  冷却塔在使用过程中,冷却塔风机处于高速旋转状态,如果冷却塔风机一旦出现杂音或者震动情况,应该尽快断水、断电并及时对冷却塔风机进行检修,出现这种问题一般情况是冷却塔风机长时间运行,螺丝松动或者风机叶片没有校对平衡;如果检修的时候发现风机有破损或者残缺的地方,应该在第 一时间内换 新的风机,为了不让冷却塔电机部被烧毁,破损的风机不能够再继续使用,期间冷却塔可以在不开启电机、风机情况下使用,不过要随 时注意冷却塔循 环水温的温度情况,如果冷却塔循 环水温度过高,容易对冷却塔填料造成损坏,冷却塔循 环水问一旦过60℃,请关闭循 环水泵并停运冷却塔。

免费打赏

相关推荐

APP内打开