1、排烟系统(平时排风,火时排烟管道分开设置)说明:1、此设计排烟阀平时关闭的后半部分火灾排烟使用,火灾时电动打开排烟阀进行排烟。2、防烟防火阀前部分平时开启,平时排风使用,火灾时电动关闭,排烟阀打开排烟,同时联动打开排烟机。3、排烟风机吸入口排烟防火阀联动风机关闭,280℃熔断连锁风机停止。排烟阀联动风机开启。4、排烟排风双速风机出口防火阀为280℃,平时开启,280℃熔断,起到防止火灾蔓延,不需联动其它设备。
1、排烟系统(平时排风,火时排烟管道分开设置)
说明:
1、此设计排烟阀平时关闭的后半部分火灾排烟使用,火灾时电动打开排烟阀进行排烟。
2、防烟防火阀前部分平时开启,平时排风使用,火灾时电动关闭,排烟阀打开排烟,同时联动打开排烟机。
3、排烟风机吸入口排烟防火阀联动风机关闭,280℃熔断连锁风机停止。排烟阀联动风机开启。
4、排烟排风双速风机出口防火阀为280℃,平时开启,280℃熔断,起到防止火灾蔓延,不需联动其它设备。
5、联动程序:平时280℃排烟阀常闭,70℃防烟防火阀常开,进行排风。火灾时中控室联动主机控制70℃防烟防火阀关闭,同时控制280℃排烟阀开启,进行排烟,当温度达到280℃,排烟机吸风口处280℃常开排烟防火阀熔断,联动风机停止。
2、排烟系统(平时排风,火时排烟管道共用)
联动程序:平时风机吸风口280℃排烟防火阀常开,风机低速机械排风。当发生火灾时,消防控制中心联动主机控制排风机高速启动排烟,当温度达到280℃,风机吸入口排烟防火阀熔断,联动控制风机停止。
风机出风口防火阀为280℃,280℃时自动熔断,起到阻止火灾蔓延。
3、新风、补风系统
联动方式:平时送风,着火时中控室联动主机控制电动阀开启连锁风机开启,进行补风,当温度达到70℃,70℃防火阀熔断关闭,联动风机停止,电动阀关闭。
风机前后70℃防火阀平时都开启,新风电动阀关闭(主要是为了保暖,防寒),当空气温度超过风机出风端70℃防火阀的温度,风阀熔断关闭,连锁关闭风机。
4、加压送风系统
联动方式:平时多页送风口关闭,电动阀关闭(主要是保温防寒)。起火时中控室联动主机控制本层和上下临层多页送风口70℃防火阀开启(加压送风口带防火阀,不带防火阀时,联动控制器直接控制加压风机和电动阀开启),联动加压风机与电动阀开启,加压送风,当温度达到70℃时,防火阀熔断关闭,进而联动风机停止。