现有一个新厂房 有锻烧炉4台50千瓦 一台22千瓦 一台10千瓦 10多台总功率加一起是190千瓦 变压器一次电压10千伏二次电压400需要多大变压器 这是私人建的新厂没有设计院出图 我也是第一次搞所以请求大家的帮助 我先谢了
现有一个新厂房 有锻烧炉4台50千瓦 一台22千瓦 一台10千瓦 10多台总功率加一起是190千瓦 变压器一次电压10千伏二次电压400需要多大变压器
这是私人建的新厂没有设计院出图 我也是第一次搞所以请求大家的帮助 我先谢了
2楼
应该是4台个50千瓦的炉子
还有我这么计算对不对考虑到炉子的实际功率要比设计的小取4×50÷0.7=140 140+190=330KW
SN=1.1×330×0.75÷0.85=320KVA 因设备同时使用的可能不大 在加上不用考虑变压器的经济使用条件(私人老板只要能够用就行一次投入要最小 还有大了电业局就跑来要干低压柜了 太黑了) 中和考虑我想选一台315的 不知道怎么样 还有上面的公式也是我看别人计算的 谁能告诉我 1.1 0.75 0.85 分别代表什么吗 我不胜感激
回复
3楼
怎么没人给点建议啊
回复
4楼
50KW的炉子是电阻丝的炉子?控制方式如何?如果用接触器控制,就不能打折扣了,一通电就是50KW,多台炉子只能考虑同时用的可能有多大。安全一点,把全部设备容量加起来,作为变压器的容量好了。
回复
5楼
先谢谢楼上的总算是有人回复了 炉子是硅钼棒的 移相触发的 5台不是同时加温
回复
6楼
315KVA小了