请教:厂房的防火分区可以共用其中一个疏散楼梯间?
guan_106
guan_106 Lv.3
2019年08月05日 12:14:58
来自于建筑规范
只看楼主

各位,请教下: 现在有一高层厂房,共7层,生产类别为丙类2项,耐火极限为一级。标准层差不多1.2万平方,设置自动灭火系统,共分两个防火分区。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.7.2条:厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。请问:两个防火分区可以共用其中一个或两个疏散楼梯间吗?现不共用的话按疏散距离40米的要求,每个防火分区须设置4个疏散楼梯间。感觉规范没有十分明确,请各位指点指点。

各位,请教下:

现在有一高层厂房,共7层,生产类别为丙类2项,耐火极限为一级。2019年08月06日 15:29:19
3楼

不可以   只有地下厂房和仓库允许借用相邻分区疏散 地下的分区一般都很小

回复
a_kang
2019年08月07日 09:24:43
4楼

学习了,感谢楼主总结分享!

回复
苏类雅0901
2019年08月13日 11:05:47
5楼

不能的吧

回复
lyy2010lyy
2019年08月15日 09:44:16
6楼

楼主辛苦。谢谢分享

回复
nie168
2019年08月15日 15:37:43
7楼

规范已经很明确了,疏散楼梯没有共用一说,你的每个防火分区至少设两部疏散楼梯。但疏散距离和疏散宽度可以借用,比如这个防火分区的疏散楼梯设在防火分区线处,则另一个防火分区的疏散楼梯最远可离防火分区线80米。

话说回来,6000平米的防火分区,无论是60x100m还是20x300m,四部疏散楼梯不多

回复
xingye8860
2019年08月19日 15:18:18
8楼

请问:两个防火分区可以共用其中一个或两个疏散楼梯间吗?

回复
sunminghan000
2019年08月20日 10:04:55
9楼

1000平以下能借一个

回复
dbxyz8
2020年03月25日 00:08:10
10楼

       首先注意概念安全出口不等于就是疏散楼梯,详防火规范术语:2.1.14条,安全出口 safety exit供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口直通室内外安全区域的出口。具体也可以参看18J811图示安全出口到底是指的什么地方什么位置。

       厂房为工业建筑,物流仓库为物流建筑,现代自动化程度都很高,实际人员很少;跟民用建筑还是有质的区别,民用建筑涉及公建的有的明确是说楼梯(公建的面积受限制与规范,面积相对工业建筑而言都很小,但公建人员多);

       每个防火分区按照第3.7.2条:厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。设计上做的是封闭楼梯间且一般是贴在防火分区的防火墙上,防火墙是4.0h的,墙上设甲级防火门(安全出口)直接进入楼梯,另外一个防火分区内乙级防火门直接疏散楼梯,楼梯宽度按照防火分区疏散人数设计且不楼梯净宽不小于1100mm,疏散楼梯直接下去出室外,一层的门一般是M1521。

     这样做是合理的,其实无非就是有效疏散的问题,退一步讲封闭楼梯间挨着防火墙建2个,又有何意义?到底要保证什么?楼梯本身疏散没有问题就行。说白了就是2个安全出口进入到一个封闭疏散楼梯中后直通地面。每个防火分区的安全出口数量是得到保证的。这个在国内物流建筑这种做法很多,基本上都是这样做的,很多建筑审图对规范的理解还是有偏颇的,还是应该根据项目的实际情况具体应用。