根据这些年的火灾统计,电气火灾居各火灾原因的首位。电气照明作为现代照明的主要方式,往往伴随着大量的热和高温,购买劣质灯具、安装使用不当等看似微不足道的小问题,都极易引起火灾。今天,聊聊照明灯具防火及用灯安全。案例:西安大唐不夜城火灾2019年7月23日20时50分左右,大唐不夜城着火的短视频在网上迅速传开,视频中里巨大的 LED 墙上火势较猛。据西安市公安局交通警察支队曲江大队官方微博通报,曲江新区大唐不夜城步行街街壹洋堂贞观街西口一楼房外立面起火,曲江大队大雁塔中队获悉火情后,疏导交通,设立隔离范围,为5辆消防车赶到现场争取了时间,目前明火已经扑灭。
根据这些年的火灾统计,电气火灾居各火灾原因的首位。电气照明作为现代照明的主要方式,往往伴随着大量的热和高温,购买劣质灯具、安装使用不当等看似微不足道的小问题,都极易引起火灾。今天,聊聊照明灯具防火及用灯安全。
案例:西安大唐不夜城火灾
2019年7月23日20时50分左右,大唐不夜城着火的短视频在网上迅速传开,视频中里巨大的 LED 墙上火势较猛。
据西安市公安局交通警察支队曲江大队官方微博通报,曲江新区大唐不夜城步行街街壹洋堂贞观街西口一楼房外立面起火,曲江大队大雁塔中队获悉火情后,疏导交通,设立隔离范围,为5辆消防车赶到现场争取了时间,目前明火已经扑灭。
目前起火原因仍在调查中,但据现场工作人员介绍,墙面灯带线路短路可能是造成起火的原因之一。
那些年你忽略过的“小”问题
照明灯具与照明线路在使用过程中,造成火灾的主要原因有以下几个方面:
1灯具与可燃物间距太近
灯具在工作时表面会发热,当功率越大,连续使用时间越长,温度也会越高。当它表面与可燃物接触太近或散热不良时,累积的热量分分钟烤燃可燃物。
2灯具安装不符合要求
在爆炸危险场所使用普通灯具,灯具与开关产生的电火花有可能会点燃空气中的爆炸性混合气体或者可燃粉尘。另外,灯具或镇流器等发热器件直接固定在可燃物上,时间过久的热量累积也可能会导致火灾出现。
3灯具质量不合格
不少人贪便宜,爱买某宝那些价格低到让人怀疑人生的三无灯具,很多商家,为了降低预算成本,也爱压价。久而久之,为了迎合市场的需要,多了很多看起来还不错,价格也感人的灯具。
然而,一分钱一分货,当灯具质量不合格、粗制滥造、散热不好,或者灯管配套不合理的情况下,灯具内部的升温能够破坏线圈的绝缘强度,造成短路,如果周围有可燃物,随时还会有火灾的危险!
4灯具附件故障
灯具的附属设备,像开关、灯座、挂线盒等配件接触不良、接头松动等故障问题,可能产生电火花,引起火灾或爆炸。
5短路
首先如果线路没有按照具体环境和要求选择合适的绝缘导线,在受到高温、潮湿、或酸碱等腐蚀时,非常容易失去绝缘能力而形成短路,另外,像 LED 灯的电流\电压特性与其他发光二极管相似,电流受电压的影响很大,因此电压的细微变化会引起电流的巨大变动。即使是稍微超出最大额定电压,额定电流也会显著上升,从而损坏或令 LED 灯短路。
我们与用灯安全的距离
所以我们要如何做到用灯安全?其实,照明灯具的防火,可以从以下几个方面入手。
1供电系统
①照明灯具和动力合用同一电源时,照明电源一定不要接在动力总开关之后,应该有各自的分支回路,所有照明线路都要有短路保护装置。照明干线都应该设置带有保护装置的总开关。为了避免过载时导线过热,对于火灾爆炸危险场所及有延热性外层的绝缘导线明敷在燃烧物体的建筑构件上的场所,应设有过载保护装置。
②照明电压一般采用 220V。36V以下照明供电变压器严禁使用自耦变压器。36V 以下和220V 以上的电源插座应有明显区别,低压插头应无法插入较高电压的插座内。
③负载及导线。照明灯具数和负载量一般要求是:一个分支回路内的灯具数不应超过20个,照明电流量:民用不应大于15A;工业用不应大于20A。导线对地或线间绝缘电阻一般不应小于0.5兆欧。
2灯具的选型
①有爆炸性混合物或生产中易产生爆炸介质的场所,应采用防爆型灯具;而爆炸危险场所的等级又有区别,针对不同的危险等级,应选用不同型式的防爆照明灯具。
②有腐蚀性气体及特殊潮湿的场所,采用密封型灯具,灯具的各种部件则应进行防腐处理。
③潮湿的厂房内和户外采用封闭型灯具,亦可采用有防水灯座的开启型灯具。灼热多尘场所采用投光灯。
④可能直接受外来机械损伤的场所,应采用保护网(罩)的灯具。
⑤震动场所(如有锻锤、空压机、桥式起重机等)的灯具应具有防震措施(如采用吊链等软性连接)。
3灯具安装位置选择
①灯具与可燃物间距不小于50cm(卤钨灯需大于50cm),与地面高度不应低于2m,当低于此高度时,应加装防护设施。灯泡下方不宜堆放可燃物品。灯具的防护罩必须完好无损,严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。
②暗装灯具及其发热附件的周围应有良好的散热条件,保持通风良好。
③室外或某些特殊场所的照明灯具应有防溅设施,防止水滴溅到高温的灯泡表面,使灯泡炸裂。灯泡破裂后,应及时更换。
④可燃吊顶内暗装的灯具上方应保持一定的空间,以利散热。另外,暗装灯具及其发热附件,周围应用不燃材料(石棉板或石棉布) 做好防火隔热处理,否则可燃材料上应刷防火涂料。
⑤照明电流应分别有各自的分支回路,各分支回路都要设置短路保护设施。一个分支回路内灯具的个数不应超过20个。
⑥严格照明电压等级和负载量,选用导线要注意绝缘强度和截面规格,应选择大于额定电流1.5—2倍的的导线横截面。
⑦镇流器与灯管的电压和容量相匹配。镇流器安装时应注意通风散热,不准镇流器直接固定在可燃物上,否则应用不燃的隔热材料进行隔离。
4其他
① 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施。
②卤钨灯和额定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯,其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。
③额定功率不小于60W的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等,不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。
④可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施,不应使用卤钨灯等高温照明灯具。
⑤疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上;备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。
⑥加油加气站内爆炸危险区域以外的照明灯具,可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具,应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。
⑦展览性场所展台与卤钨灯等高温照明灯具贴邻部位的材料应采用A级装修材料。
⑧照明灯具及电气设备、线路的高温部位,当靠近非A级装修材料或构件时,应采取隔热、散热等防火保护措施,与窗帘、帷幕、幕布、软包等装修材料的距离不应小于500mm;灯饰应采用不低于B1级的材料。
灯具照明,可以说跟人们的日常生活息息相关,因此,希望大家平时多注意用灯安全,减少意外的发生,让灯具成为只照亮人们生活的那束光!