midas FEA算的梁的挠度比手算的要小
yuzaihong90
2019年08月01日 21:04:14
来自于MIDAS
只看楼主

请教各位前辈,刚开始自学midas FEA,我建了一根6m跨度,截面200X600的C30混凝土简支梁,我是用实体建的,我在梁顶面上输了250kN/m2,梁端铰接,然后迈达斯分析计算出来的位移是3.9mm,但是我用手册公式5ql4/384EI=12X5X50x6x6x6x6/(384X3X10000000X0.2X0.6X0.6X0.6)=7.8mm,其中q=250x0.2=50kN,请教各位前辈,为什么两者会差这么多,是我哪里搞错了吗?

请教各位前辈,刚开始自学midas FEA,我建了一根6m跨度,截面200X600的C30混凝土简支梁,我是用实体建的,我在梁顶面上输了250kN/m2,梁端铰接,然后迈达斯分析计算出来的位移是3.9mm,但是我用手册公式5ql4/384EI=12X5X50x6x6x6x6/(384X3X10000000X0.2X0.6X0.6X0.6)=7.8mm,其中q=250x0.2=50kN,请教各位前辈,为什么两者会差这么多,是我哪里搞错了吗?

lyy2010lyy
2019年08月05日 09:47:21
2楼

好资料,谢谢分享

回复
stiff
2020年03月22日 10:34:54
3楼

计算手册上的是按完全弹性计算的。混凝土本构关系不是完全弹性。而且你施加的力又很大,已经超出混凝土弹性受力阶段。

所以算出来不一致很正常。

回复