变压器维修项目小修、大修具体区分
qq_1563871976151
2019年08月01日 15:36:39
只看楼主

变压器是我们生活中常常会看到的,用变压器来稳定电压,能够帮助我们安全用电,同时也保护了家里的电器安全。 关于变压器维修,分为小修和大修: 1、小修:   小型变压器每年一次。电压超过10千伏,容量大于1800千伏安的变压器,每半年一次。维修内容:清扫变压器,做好外部检查,处理缺陷,进行绝缘电阻测定。每两年抽取一次油样查验,补充油量。 小修项目   变压器小修项目及周期小修至少两年一次.安装在特别污秽地区的变压器,应缩短维修周期

变压器是我们生活中常常会看到的,用变压器来稳定电压,能够帮助我们安全用电,同时也保护了家里的电器安全。


关于变压器维修,分为小修和大修:


1、小修:

  小型变压器每年一次。电压超过10千伏,容量大于1800千伏安的变压器,每半年一次。维修内容:清扫变压器,做好外部检查,处理缺陷,进行绝缘电阻测定。每两年抽取一次油样查验,补充油量。


小修项目

  变压器小修项目及周期小修至少两年一次.安装在特别污秽地区的变压器,应缩短维修周期


1)消除已发现而就地能消除的缺陷;

2)清扫外壳及出线套管.发现套管破裂或叫垫老化应更换.漏油者应拧紧螺丝,或更换橡胶垫;

3)检查外部,拧紧引出线头.如发现烧伤,应用锉刀修正后接好;

4)检查油面计.清除油枕中的油污,缺油时应补油;

5)检查呼吸器及出气瓣是否堵塞.并清除污垢;

6)检查瓦斯继电器引线是否完好;

7)检查放油门及各部的油截门是否堵塞;

8)跌落式熔断器保护的变压器应检查容管,容丝是否完好正常;

9)检查变压器的接地线是否完好.腐蚀严重时应更换;

10)测量绕组的绝缘电阻是否合格。


2大修

  一般每5年—10年进行一次。维修内容:除小修项目外,还要把变压器打开,吊出铁芯,清扫和清洗线圈,(发现损坏的应进行重绕绝缘或更换线圈),修理内部部件等。


大修项目:


1)吊开钟罩或吊出器身维修;

2)线圈、引线及磁(电)屏蔽装置的维修;

3)铁芯、铁芯紧固件(穿心螺杆、夹件、拉带、绑带等)、压钉、连接片及接地片的维修;

4)油箱及附件的维修,包括套管、吸湿器等;

5)冷却器、油泵、水泵、风扇、阀门及管道等附属设备的维修;

6)安全保护装置的维修;

7)油保护装置的维修;

8)测温装置的校验,瓦斯继电器的校验;

9)操作控制箱的维修和试验;

10)无励磁分接开关和有载分接开关的维修;

11)全部密封胶垫的更换和组件试漏;

12)必要时对器身绝缘进行干燥处理;

13)变压器油处理或换油;

14)清扫油箱并进行喷涂油漆;

15)大修后的试验和试运行;


相关推荐

APP内打开