请教,排烟阀处温度超过了280度阀门就关闭了,那之后怎么再排烟啊如题,请多指教
请教,排烟阀处温度超过了280度阀门就关闭了,那之后怎么再排烟啊
如题,请多指教
2楼
当房间发生火灾后,房间的排烟口开启,同时启动排烟风机排烟,人员进行疏散,当排烟道内的烟气温度达到280℃时,在一般情况下,房间人员已疏散完毕,房间排烟管道内的自动关闭装置关闭停止排烟。烟气如继续扩散到走道,走道的排烟口打开,同时启动排烟风机排烟,火势进一步扩大到走道排烟道内的烟气温度达到280℃时,走道排烟道内的自动关闭装置关闭停止排烟。当排烟气道内烟气温度达到或超过280℃时,烟气中已带火,如不停止排烟,烟火就有扩大到上层的危险造成新的危害。
回复
3楼
280℃以后就不用排烟了,除非你想火越烧越大
回复
4楼
呵呵,说的不错,半个小时的时间,一般人员都疏散了。
回复
5楼
回复