消防应急电源切换怎么弄?
科能达直流屏
2019年07月22日 15:48:46
只看楼主

消防用电设备正常时由主电源供电,火灾时应由应急电源供电。当主电源不论何因在火灾中停电时,应急电源应能自动投入以保证消防用电的可靠性。消防电源的切换方式有: (1)首端切换消防负荷各独立馈电线分别接向应急母线,集中受电,并以放射式向消防用电设备供电。柴油发电机组向应急母线提供应急电源。应急母线则以一条单独馈线经自动开关(称联络开关)与主电源变电所低压母线相连接。正常情况下,该自动开关是闭合的,消防用电设备经应急母线由主电源供电。当主电源出现故障或因火灾而断开时,主电源低压母线失电,联络开关经延时后自动断开,柴油发电机组经30s启动后,仅向应急母线供电,从而实现了首端切换目的,保证了消防用电设备的可靠供电。

消防用电设备正常时由主电源供电,火灾时应由应急电源供电。当主电源不论何因在火灾中停电时,应急电源应能自动投入以保证消防用电的可靠性。消防电源的切换方式有:

7047773cafdf22b8a1d0a8ddd71615f.jpg

(1)首端切换
消防负荷各独立馈电线分别接向应急母线,集中受电,并以放射式向消防用电设备供电。引自应急母线和主电源低压母线的两条各自独立的馈线,在各自末端的事故电源切换箱内实现切换。由于各馈线是独立的,从而提高了供电的可靠性,但其馈线比首端切换增加了一倍。火灾时当主电源切断,柴油发电机组启动供电后,如果应急馈线出现故障,同样有使消防用电设备失电的可能。对于不停电电源装置(UPS),由于已经两级切换,两条馈线无论哪一回路出现故障对消防负荷都是可靠的。

消防电子
2019年08月05日 10:20:29
2楼

最简单经济的切换方式是用继电器切换后边的直流输出,象北京臻鑫电源(北京诚远信达电子科技),做的CBB5A/220S28

CBB5A/220S28/B  CBB10A27.5V 都是用的高可靠性切换控制电路,故障率低,造价低,能给您的系统降低成本,提高经济效益,来个电话,我朋友在那做技术,我们的电源都是他们家的,3b9f40419ff7df8b4db396ea021f055.jpg764e63871ae88313ad4af5b8476eb2d.jpg4b623ec630828e0b9b36a54acef5763.jpgbd3796ebcb856a439896fa66fceb6f2.jpg

回复

相关推荐

APP内打开