绝缘监察报警
tianzhu5272
2008年02月23日 23:05:33
来自于继电保护
只看楼主

变电所的直流盘绝缘监察老报警,泄漏电流也没有到达设定的值.而且,报警多半是在负荷大的时候.请高手指教这是怎么回事啊~谢谢了~

变电所的直流盘绝缘监察老报警,泄漏电流也没有到达设定的值.而且,报警多半是在负荷大的时候.请高手指教这是怎么回事啊~谢谢了~
免费打赏
xiaoawei2008
2008年03月07日 09:49:50
2楼
可能是你的绝缘监察设置有问题!
当两侧直流母线对地电阻值相等时,没有电流流过检测电路,继电器不动作;当一侧绝缘电阻值下降时,便有一平衡电流流过检测电路,此时检测电路将这一电流与设定电流值比较,当大于设定值时便推动继电器动作,发出报警!
回复
tianzhu5272
2008年03月14日 07:56:41
3楼
恩,谢谢你啊~
回复
guo-sunlight
2008年03月14日 09:43:25
4楼
你的直流盘绝缘监察装置是不是老式的?一般老式的就这样,很闹心的!直流绝缘监察的原理基本就是2楼说的那样!你可以调调设定值或者换个新的。
回复
tiaoshi2002
2008年03月15日 22:56:55
5楼
老是的直流检查就是比较麻烦,不好用。如果没有接地的话就挑挑定值看看。