版主,请教几个关于THvac7.5试用版的几个问题
1243539
1243539 Lv.2
2008年02月23日 17:00:36
来自于天正暖通
只看楼主

1.假如天正建筑模型的层高不对如何更改?2.地面和屋顶得手动添加吗?3.如何去掉一些不计算房间热负荷的房间编号?4.地下室也算做一层吗?以上都是在计算耗热量时遇到的问题还有就是我在转条件图时为什么“墙线变细”“柱子空心”不起作用

1.假如天正建筑模型的层高不对如何更改?
2.地面和屋顶得手动添加吗?
3.如何去掉一些不计算房间热负荷的房间编号?
4.地下室也算做一层吗?
以上都是在计算耗热量时遇到的问题
还有就是我在转条件图时为什么“墙线变细”“柱子空心”不起作用
免费打赏
guanf_2000
2008年02月24日 21:44:16
2楼
天正建筑模型的层高不对,我用时也出现这种情况
转条件图时“墙线变细”“柱子空心”起作用
回复
my_home
2008年02月25日 11:06:54
3楼


1、层高不对的话,天正建筑中,提供了“改墙高”命令,可进行统一更改;
如果在负荷计算中,目前可对围护结构进行逐个修改,下个版本将提供批量修改功能;
2、地面和屋顶需要手动添加;
3、搜索房间后,先提取围护结构信息,提取后,在删除不需要计算的房间;
要注意的是,提取围护结构信息时,必须保证房间编号是连续的,否则无法提取!
4、看你的地下室是否采暖?采暖的话,就算;
转条件图时“墙线变细”“柱子空心”是起作用的,还可以用墙体和柱子的右键菜单中的“粗线打开/关闭”“填充打开/关闭”来实现;
回复
1243539
2008年02月28日 20:12:26
4楼
谢谢
回复

相关推荐