SPD与低压阀式避雷器和氧化锌避雷器
sanyliu
sanyliu Lv.5
2008年02月23日 13:21:48
来自于防雷减灾
只看楼主

现在一建筑物低压进线柜的总断路器出口处设置了SPD,那么是否就没有必要再像以前,在变压器低压侧或低压进线柜处加装低压阀式避雷器或氧化锌避雷器了?变压器室与低压配电室毗邻,用母排连接。大家的做法是什么?

现在一建筑物低压进线柜的总断路器出口处设置了SPD,那么是否就没有必要再像以前,在变压器低压侧或低压进线柜处加装低压阀式避雷器或氧化锌避雷器了?变压器室与低压配电室毗邻,用母排连接。
大家的做法是什么?
hotfire002
2008年02月23日 17:31:42
2楼
最好都有,各个SPD保护的设备、保护的范围不一样,同时参数选择也可能不一样!
回复

相关推荐

APP内打开