关于施耐德配电用和电机保护用脱扣器的相关问题
反对幂三指
2019年07月07日 15:52:33
只看楼主

本来基站空调1,2,3用的都是配电用脱扣器 MIC 2.2 40A ,整定到32A。 现在车间工人将基站空调3误装成了电机保护型脱扣器MIC 2.2M 50A,整定到32A。 问题来了,这三个空调都是一样的,现场客户反馈基站空调3断路器总是跳闸,我想问问这是为什么?电机保护型误用成配电的跳闸我能理解,但是反过来为什么也会跳?

2019年07月07日 15:54:31
2楼
为什么传不了原图

古利特:空调是个广义概念 主机有绕线型,风机有低速,高速,中速,有单相,你看一下约克资料,配电柜后面有图纸