只看楼主

现有规范内未提及车库集水井水量计算,根据现防火分区,地下有些项目按划分1000㎡, 集水井计算要按照车库的消防水量计算还是总体的地下消防水量计算,商业若在B1F,且不在车库投影上方。 如果集水井要考虑整体地下消防水量,水泵及集水井均会设置非常大,1000㎡若按照排水点位考虑20m设置集水井仅需要2个,按照消防水量考虑要增加至少一备,集水井不能占用车位,否则车位数量不计,所以,若整体考虑消防水量,对于设计十分不利,现在规范也未说明要整体考虑消防排水,仅找到相关一个论文,说要考虑消防排水,所以,集水井是否可仅考虑对应车库区域的消防水量,或相邻的防火分区集水井可以借用?

现有规范内未提及车库集水井水量计算,根据现防火分区,地下有些项目按划分1000㎡,

集水井计算要按照车库的消防水量计算还是总体的地下消防水量计算,商业若在B1F,且不在车库投影上方。

如果集水井要考虑整体地下消防水量,水泵及集水井均会设置非常大,1000㎡若按照排水点位考虑20m设置集水井仅需要2个,按照消防水量考虑要增加至少一备,集水井不能占用车位,否则车位数量不计,所以,若整体考虑消防水量,对于设计十分不利,现在规范也未说明要整体考虑消防排水,仅找到相关一个论文,说要考虑消防排水,所以,集水井是否可仅考虑对应车库区域的消防水量,或相邻的防火分区集水井可以借用?

免费打赏
xingye8860
2019年07月03日 14:40:39
2楼

地下有些项目按划分1000㎡,

回复
sailorcwx
2019年07月04日 00:04:33
3楼
“集水井不能占用车位,否则车位数量不计”有依据吗?地面排水是不能跨防火分区的,所以不存在借用。个人理解,消防排水不一定要及时排走,可接受一定的淹没深度。试想400吨水摊在1000平方面积上,也才400mm深,何况中间还有排水。

yj蓝天:400的深度已经不小了

回复
liupoquan
2019年07月04日 10:06:34
4楼

路过看看

回复
老虎下山
2019年07月07日 11:29:58
5楼

学习了!谢谢分享!

回复
扛驴狂奔
2019年07月14日 00:10:34
6楼

https://bbs.co188.com/thread-9343821-1-1.html。在这个帖子里写着地下车库允许积水200mm

gg555556:保证积水深度应该是按排污泵启动状态下,这时候应该没问题吧,集水井的作用和高位水箱类似,提供系统反应时间内消防废水容积和水泵洗水池缓冲容积。连接相邻防火分区集水井并提高系统联动的可靠性也是很好的建议,该做的。