只设置消火栓的消防系统可以用稳压泵代替消防水箱吗? 只设稳压泵不设气压罐,通过自控系统控制消防主泵的运行,系统压力降低到一定值时,自动启动消防主泵,主泵起动大概需要十几秒的时间.这样可行吗?大家讨论一下
只设置消火栓的消防系统可以用稳压泵代替消防水箱吗? 只设稳压泵不设气压罐,通过自控系统控制消防主泵的运行,系统压力降低到一定值时,自动启动消防主泵,主泵起动大概需要十几秒的时间.
这样可行吗?大家讨论一下
12楼
不能消防水箱的作用是满足前十分钟的用水量啊
回复
13楼
消防水箱是满足火灾初期10分钟的水量的,和稳压泵启动主泵不是一回事,不能替代。
回复
14楼
我认为不能代替,因为消防水箱的作用是满足10分钟的消防用水量,而稳压泵的作用是稳定水压,两者的用途不同。他代替消防水箱,那消防水量无法保证。况且消防部门也不会同意吧。
回复
15楼
以上说法都不可以。
1.消防水箱的作用是储存火灾后10分钟的用水量,和稳压泵没关系
2.应明确稳压设备的功能:罐内应始终储有30秒的用水量,稳压泵在系统中的作用是在3分钟内补足罐内实际稳压水容积所需流量,各自的作用不同,其互联后才发挥其的作用
回复
16楼
不可以。《建规》8.4.4规定,临时高压系统应设高位消防水箱或气压水罐,且均应储存10min的消防水量;仅设稳压泵无法满足10min消防水量要求。有些工程已设有高位消防水箱但压力不足,可设稳压泵补压;但由于水是不可压缩的,此做法基于管道系统内有少量空气时可成立,若为满水则会使稳压泵频繁启停,不作推荐,最好按国标配置气压罐。
回复
17楼
同意15楼说法
回复
18楼
谢谢先,好东西就是要大家顶!!!!
谢谢先,好东西就是要大家顶!!!!
回复
19楼
有气压罐保证度高,稳压泵如果经常启停对设备本身也不好。
回复
20楼
感谢大家提的意见!
这是一个厂区内的厂房,此外还有罐区。整个厂区统一设置消防系统,设有消防泵房和消防水池。甲方不想设置消防水箱。
回复
21楼
我也做过一个类似的项目(高端别墅区,外带天然气储罐),不过消防水箱是国家规范的强条,可以采用稳压装置替代,储备水量也要18立方。
回复