只设置消火栓的消防系统可以用稳压泵代替消防水箱吗? 只设稳压泵不设气压罐,通过自控系统控制消防主泵的运行,系统压力降低到一定值时,自动启动消防主泵,主泵起动大概需要十几秒的时间.这样可行吗?大家讨论一下
只设置消火栓的消防系统可以用稳压泵代替消防水箱吗? 只设稳压泵不设气压罐,通过自控系统控制消防主泵的运行,系统压力降低到一定值时,自动启动消防主泵,主泵起动大概需要十几秒的时间.
这样可行吗?大家讨论一下
2楼
稳压泵从消防水池抽水
回复
3楼
好象必须设置气压罐的
回复
4楼
我也觉得是,可我师傅非说只设稳压泵就行了, 系统压力降低到一定值时,启动消防主泵
我说他也不听 到时候消防审查通不过 还不是得我改 唉 无奈啊
回复
5楼
应该从消防水池吸水,必须要气压罐,因为可以防止稳压泵频繁启动和储存一定容积消防水,另外,不设水箱的方式还应经当地消防部门的同意
回复
6楼
有这样的师傅!!!
回复
7楼
没听过这样的说法唉,水箱的设置不是满足两路供水和室外水量能满足消防用水量要求才可以不设么,稳压泵对消防水量没任何改变啊
回复
8楼
从理论上讲楼主的方法是可行的.自动启动消防主泵,主泵起动的时间如果再缩短到几秒的时间,那就更好了!那是纯而又纯的理论.事实绝对不会那样.谁敢开这样的玩笑?一个建筑物也许一百年不会失火.但也可能一秒钟后就着火了.
消防水箱可以取消的话,稳压泵同样也有理由可以取消的.一用一备的备用泵也可以取消的.这样可靠性安全性从何谈起.
我们现在的设计必须依据规范,不能说假如如何如何.
回复
9楼
最近发现了一个超级棒的学习网站,如果觉得还不错,请回来支持一下,让更多的人资源共享!
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=593116
回复
10楼
稳压泵可以替代消防水箱吗,10Min消防水量怎么保证。可以不设气压罐,只设稳压泵,只是不节能,我理解
回复
11楼
理论上可行,但是消防部门要的是万无一失,所以,还是要征得你所在当地消防部门同意。
回复