只设置消火栓的消防系统可以用稳压泵代替消防水箱吗
ljl_800926
ljl_800926 Lv.3
2008年02月23日 10:08:41
只看楼主

只设置消火栓的消防系统可以用稳压泵代替消防水箱吗? 只设稳压泵不设气压罐,通过自控系统控制消防主泵的运行,系统压力降低到一定值时,自动启动消防主泵,主泵起动大概需要十几秒的时间.这样可行吗?大家讨论一下

只设置消火栓的消防系统可以用稳压泵代替消防水箱吗? 只设稳压泵不设气压罐,通过自控系统控制消防主泵的运行,系统压力降低到一定值时,自动启动消防主泵,主泵起动大概需要十几秒的时间.
这样可行吗?大家讨论一下

免费打赏
winxp2000
2008年03月17日 23:47:51
22楼
只有上海可以做这样的所谓消防稳高压系统,
其它地区还必须设高位消防水箱保以证前10min消防用水。
回复
chcying20040629
2008年08月23日 16:44:41
23楼
应该不可以,万一稳压泵也坏了呢,其实消防水箱储存10分钟的消防水量,不单只考虑水泵启动需要时间,同时也考虑10分钟左右消防员可以到达的!如果消防泵有问题,消防水箱起码可以保证10分钟左右还是有水出来的!但是稳压泵就不行了

[ 本帖最后由 chcying20040629 于 2008-8-23 16:47 编辑 ]
回复
liuguoqing2010
2014年10月15日 17:37:18
24楼
稳压罐必须设置:消防主泵在报警系统报警后的30秒内启动,所以,消防主泵启动前的消防水量应由气压罐保证。这也是气压罐的作用。
回复
liuguoqing2010
2014年10月15日 17:39:25
25楼
气压罐就是为消防主泵启动前储存消防容积而生的。。。。。
回复