老生常谈:有关于是否以及何时需要将基础梁建模的问题
tzy82538059
2019年06月26日 16:46:07
只看楼主

最近做工业厂房比较多,基础埋深较深,对是否需要建地基梁层有点困惑。 厂房高度5.6m,基础顶标高2.5m。这样算下来柱子的计算长度有8m多,柱截面需要做很大才能满足参数要求。 如果是按400x400的截面算,是过不去的,位移角超限。但是在±0处建模一层,设为地下室,这个柱截面是满足要求的。 想问下大家都是怎么处理这种情况的?还是说应该趋保守不建地基梁层,因为嵌固端不在±0,回填土也很难形成刚性地面。

2019年06月27日 11:58:35
2楼

底层柱子的计算高度可以是层高+室内外高差+0.5m,这样可以降低柱子的计算高度,建地梁层的话,PKPM默认那一层是框架梁来计算了,

回复
蒋以华
2019年06月27日 15:43:39
3楼

对是否需要建地基梁层有点困惑

回复
tegahr
2019年06月30日 23:21:15
4楼

同样的疑惑,期待高手回答

回复
zhangjunjiang
2019年07月01日 09:06:18
5楼

做包络设计,柱子配筋用不带地梁的,其它取带地梁的。指标取带地梁的,此时地梁层全开洞。

回复
屎太浓
2019年07月04日 14:42:49
6楼

woganjuebushidijiliangcengdewenti ,shi ni shoucengcenggaozenmequdewenti .