最近做工业厂房比较多,基础埋深较深,对是否需要建地基梁层有点困惑。 厂房高度5.6m,基础顶标高2.5m。这样算下来柱子的计算长度有8m多,柱截面需要做很大才能满足参数要求。 如果是按400x400的截面算,是过不去的,位移角超限。但是在±0处建模一层,设为地下室,这个柱截面是满足要求的。 想问下大家都是怎么处理这种情况的?还是说应该趋保守不建地基梁层,因为嵌固端不在±0,回填土也很难形成刚性地面。
