各位好: 我们公司的机器,主要是电动机,3相220V的不带零线(机器是台湾过来的) 一共4条线,三条火线连接设备接线端子,一条地线接外壳, 接地的这一条线与总配电柜的地线是连接的。 那天街道安监专业过来检查,说我们的接地保护不对,电工不专业,让我们把所有机器外壳并连接保护地。(重新打入地下2.5米 4欧接地电阻测试) 请教,我们该如何接地? 是把原来的地线直接从总配电箱断开,连接到外面重新打入地下的等电位保护桩上就可以,还是要重新铺另一条外壳接地线,然后连接外面的等电位保护桩?电工说两条保护线路不能同时存在(保护零&保护地)。这就搞不明白了。。。。
各位好: 我们公司的机器,主要是电动机,3相220V的不带零线(机器是台湾过来的) 一共4条线,三条火线连接设备接线端子,一条地线接外壳, 接地的这一条线与总配电柜的地线是连接的。
那天街道安监专业过来检查,说我们的接地保护不对,电工不专业,让我们把所有机器外壳并连接保护地。(重新打入地下2.5米 4欧接地电阻测试)
请教,我们该如何接地? 是把原来的地线直接从总配电箱断开,连接到外面重新打入地下的等电位保护桩上就可以,还是要重新铺另一条外壳接地线,然后连接外面的等电位保护桩?电工说两条保护线路不能同时存在(保护零&保护地)。这就搞不明白了。。。。
另外,在没有漏电保护开关(空开)的情况下,如何用测量的方式,确认机器漏电能有效保护?
2楼
呵呵,电气设备的接地应该不属于街道安检范围,最多也只能检查有没有火灾隐患。事实上这个街道安检,更本不了解这方面要求和知识。
一般不带零线的220V负载很少见,当然不排除特殊要求。
由于低压配电系统采用 TN-S 系统接地型式是很普遍的,那么配电室引过来的接地线就是 PE 了。PE 接电动机外壳是再也正常不过的事情啦。因为如果相线与电动机外露可导电部分相碰触,就形成单相短路故障,使得电动机过流保护动作,切断电源。这就是 “ 保护接零 ” 方式。
那么不采用 TN-S 型式,采用 TT 型式也是可以的。但是 TT 型式保护范围是有一定得局限性,一般要求接地点距离电动机距离较近(伸臂距离吧)。把所有电动机都连接起来一点接地,可能达不到保护要求。因为TT 型式保护理念,是尽可能是电气设备外露可导电部分与地保持等电位状态,如果人站的地方,与接地点距离较远,可能就达不到这个等电位状态了。就目前国家标准对 TT 型式的负载侧接地要求是10欧姆,也不是4欧姆。
如果电动机容量不是太大,过流保护齐全,还是采用 TN-S 型式比较合理。也就是说,检验一下单相短路故障情况下,电动机过流保护能不能动作就可以啦。
meiqiu88:额,我看了没太明白对于TN-S型式,N和PE在电源端是分开的,如果配电箱引过来的接地线是PE,然后PE接电动机的外壳那不是保护接地了吗?为啥说单相短路的时候过电流保护动作是保护接零啊?还是说对TN-C和TN-C-S才是的?因为这两种型式电源端是PEN的模式,麻烦帮忙解释一下,一直没弄懂这部分额
dgje2005:感谢。现在就是专家要我们这样接保护,哎。
风平浪静02:TN-S 的 S ,表示 PE 线与中性线是分开的。但是 PE 线与电源端中性点接地有可靠的连接。所以,如果电气外露可导电部分与相线碰触,就是单相短路了。也就是一种保护接零。
保护接地概念;是造成电气外露可导电部分与大地(一定范围)短接。比如,TT,IT 。
meiqiu88:好的,这个明白了,非常感谢!
古利特:这狗逼兔子你画个大样图说说,广告灯是安装在哪里的,是旋转还是静止的,呵呵
查看全部5条回复
回复
3楼
安检在哪找的专家啊,一点不专业,你们的接地应该是没有问题的,如果是室内设备,采用TN-S系统的话。一改成他说的TT系统的话,一般情况下断路器可能不满足要求,需要加剩余电流保护器,完全是没有必要的。置于你说的单相接地能否动作,需要计算一下保护灵敏度,末端单相短路电流大于1.3倍瞬时动作整定值就可以了
回复
4楼
啊哦
回复
5楼
不带现场开关,如何理解
回复
6楼
路过看看
回复
7楼
没有接地时 应该机壳接地。
回复
8楼
感觉你们的做法已经满足要求了,TN-S系统的话,有接保护导体就可以了,如果漏电,断路器一般能动作实现保护,除非线路很长或者线径小短路电流太小,灵敏度不够,即使这样,直接加漏电保护就可以,不需要直接接地,更不能断开原来的保护导体。
回复
9楼
街道安监属于街道办事处吧?
即便属于安监局,对于这种根本不懂电气的“砖家”之言,你特根本不用理!!!
古利特:狗逼兔子说你代表吃屎大屎,就伏你狗日的
古利特:能忍则安这帮婊子在找你,喜欢与你在飞机上面弄狗逼,拍片子
古利特:还有狗逼hero喜欢与你弄飞机,说消防安培数不够呵呵
古利特:春节期间狗逼九毛兔子与你飞机战斗,对n,g接地方式也了如指掌,呵呵
古利特:狼主说通用飞机载狗逼去美国监狱?呵呵
查看全部5条回复
回复
10楼
楼主,既然你们是公司,那公司生产车间总有设计图纸吗?!
那设计图纸总说明中肯定要求车间内部电力系统执行TN-S系统吧?
我相信绝对不会设计成TT系统!!!
而那个街道安监非要让你们改成TT系统,就是包藏祸心、谋财害命!!!
亦或是“无知者无畏”!!!
回复
11楼
你们的接地做法是对的,接零保护和接地保护的确是不能共存的。接零保护比接地保护的灵敏性很好。
回复