安监专家来公司指导说我们接地保护不对,请达人指点迷津
dgje2005
dgje2005 Lv.2
2019年06月13日 14:03:18
只看楼主

各位好: 我们公司的机器,主要是电动机,3相220V的不带零线(机器是台湾过来的) 一共4条线,三条火线连接设备接线端子,一条地线接外壳, 接地的这一条线与总配电柜的地线是连接的。 那天街道安监专业过来检查,说我们的接地保护不对,电工不专业,让我们把所有机器外壳并连接保护地。(重新打入地下2.5米 4欧接地电阻测试) 请教,我们该如何接地? 是把原来的地线直接从总配电箱断开,连接到外面重新打入地下的等电位保护桩上就可以,还是要重新铺另一条外壳接地线,然后连接外面的等电位保护桩?电工说两条保护线路不能同时存在(保护零&保护地)。这就搞不明白了。。。。

各位好: 我们公司的机器,主要是电动机,3相220V的不带零线(机器是台湾过来的) 一共4条线,三条火线连接设备接线端子,一条地线接外壳, 接地的这一条线与总配电柜的地线是连接的。

那天街道安监专业过来检查,说我们的接地保护不对,电工不专业,让我们把所有机器外壳并连接保护地。(重新打入地下2.5米 4欧接地电阻测试)


请教,我们该如何接地? 是把原来的地线直接从总配电箱断开,连接到外面重新打入地下的等电位保护桩上就可以,还是要重新铺另一条外壳接地线,然后连接外面的等电位保护桩?电工说两条保护线路不能同时存在(保护零&保护地)。这就搞不明白了。。。。

另外,在没有漏电保护开关(空开)的情况下,如何用测量的方式,确认机器漏电能有效保护?

免费打赏
lw010
2019年07月16日 11:41:32
12楼

那设计图纸总说明中肯定要求车间内部电力系统执行TN-S系统吧?

要是TN-S系统话,你的四线制就有问题了。TN-S系统是三相五线制。