eps消防应急电源作为电源设备,使用时间久了难免会出现各种各种的问题,因 此需要电工师傅进行检修,检查eps消防应急电源各电路板器件及连接线之间有 无故障,那么,eps消防应急电源检修应该怎么做,下面老电工10年工作总结, 为您分享eps消防应急电源检修中的一些小技巧。 在进行eps消防应急电源检测维修过程中,应先检测各板检测点,检测各项指标 是否正常,如果电池开机后,进行逆变操作时,输出电压不是正常220V,用万 用表检测测到的电压在240V到260V之间跳动,输出变压器声音也比平时大好多 ,这时需要更换输出变压器后面的交流电容450V4OUF电容,这样eps消防应急电源输出交流电压正常,输出变压器声音也平稳了,eps消防应急电源工作也稳定了。
eps消防应急电源作为电源设备,使用时间久了难免会出现各种各种的问题,因 此需要电工师傅进行检修,检查eps消防应急电源各电路板器件及连接线之间有 无故障,那么,eps消防应急电源检修应该怎么做,下面老电工10年工作总结, 为您分享eps消防应急电源检修中的一些小技巧。
在进行eps消防应急电源检测维修过程中,应先检测各板检测点,检测各项指标 是否正常,如果电池开机后,进行逆变操作时,输出电压不是正常220V,用万 用表检测测到的电压在240V到260V之间跳动,输出变压器声音也比平时大好多 ,这时需要更换输出变压器后面的交流电容450V4OUF电容,这样eps消防应急电源输出交流电压正常,输出变压器声音也平稳了,eps消防应急电源工作也稳定了。
之所以对eps消防应急电源做这样的检修操作,根据分析,交流滤波电容容量有所失效,容抗发生变化,不能正常把通过逆变变压器输出的交流电进行补偿,而使输出电压忽高忽低。交流电容用普通的数字万用表不好测试,如果对于使用年数较高的eps消防应急电源进行检修时,如果各检测点正常而设备还不能正常工作时,可换交流450Ⅴ40UF试试。