求助规范: 不同变压器给同一0.4KV柜子供电
xyyrrr
xyyrrr Lv.15
2019年06月03日 16:46:22
只看楼主

求助:         最近工程,现场有两台不同变压器0.4KV出线,接入同一柜子内同时运行的两个开关上桩。 即下面附图中下进电缆2P4-W05和1P4-W02来自两个不同变压器,且400A和1000A的两个开关同时运行。 求指点此情况违反的具体规范规程,因检修时要去两个变电所停电,太烦了!

求助:

        最近工程,现场有两台不同变压器0.4KV出线,接入同一柜子内同时运行的两个开关上桩。

即下面附图中下进电缆2P4-W05和1P4-W02来自两个不同变压器,且400A和1000A的两个开关同时运行。

求指点此情况违反的具体规范规程,因检修时要去两个变电所停电,太烦了!

免费打赏
xyyrrr
2019年06月03日 16:46:43
2楼
2000t氨吹脱预处理区-Model.jpg
回复
zhangxiaolinlcy
2019年06月11日 11:11:27
3楼
双电源进同一母线,应有可靠的电气、机械联锁。除非是可以并联运行的两个电源。

xyyrrr:同时运行,带不同负载,同并联运行是两回事.图纸都被画错了 .

回复