10KV单项接地时,在配电房真空接触器已经动作,将接地项电位钳位对地电压为0,这个时候还会有跨步电压触电的危险吗?
10KV单项接地时,在配电房真空接触器已经动作,将接地项电位钳位对地电压为0,这个时候还会有跨步电压触电的危险吗?
不知道什么意思。电源已经被切断,怎么还会有跨步电压呢?
跨步电压是指电流经过大地返回电源,那么大地在一定距离范围会有电压降落的差别,这个电压降落差别导致人的两腿与大地分流,导致人被电击。
你这个是什么系统呀?别人特意要增加电源侧中性点接地,你反其道而行之。高压中性点不接地系统,单相接地电流,是通过分布电容构成回路的,你切断中性点接线,故障电流还是存在。故障点当然会有所谓的跨步电压了。
一般电力企业不会这么干。如果你是一个系统的终端负荷,你不要去考虑这些事情。电力企业会解决的。