?10KV单项接地相关问题
lazhang7
lazhang7 Lv.2
2019年06月03日 15:52:11
只看楼主

10KV单项接地时,在配电房真空接触器已经动作,将接地项电位钳位对地电压为0,这个时候还会有跨步电压触电的危险吗?

10KV单项接地时,在配电房真空接触器已经动作,将接地项电位钳位对地电压为0,这个时候还会有跨步电压触电的危险吗?
免费打赏
风平浪静02
2019年06月04日 09:50:07
2楼

不知道什么意思。电源已经被切断,怎么还会有跨步电压呢?

跨步电压是指电流经过大地返回电源,那么大地在一定距离范围会有电压降落的差别,这个电压降落差别导致人的两腿与大地分流,导致人被电击。

回复
lazhang7
2019年06月04日 15:18:09
3楼
没有断电,真空接触器是将对地项在所内接地,这时候线路还是在维持工作的,在线路接地点此时仍在弧光放电,我想知道这时候在线路接地点附近是否有跨步电压?
回复
风平浪静02
2019年06月05日 08:41:06
4楼

你这个是什么系统呀?别人特意要增加电源侧中性点接地,你反其道而行之。高压中性点不接地系统,单相接地电流,是通过分布电容构成回路的,你切断中性点接线,故障电流还是存在。故障点当然会有所谓的跨步电压了。

一般电力企业不会这么干。如果你是一个系统的终端负荷,你不要去考虑这些事情。电力企业会解决的。

lazhang7:我是自建110KV变电所,以10KV向各区域送电,10KV为中心点不接地系统。

lazhang7:不是切断,是有单项对保护保护真空断路器,发生单项接地时,对地项动作,使此项在变电所中接地。

回复
electricity
2024年11月18日 15:28:36
5楼

有。你这是单相接地可以继续工作那种。。。

回复

相关推荐