<施工图设计审查意见单> 一、是否执行强制条文:未发现问题二、是否满足规范法规: 1. 根据《建筑照明设计标准》GB50034-2004第5.2.7条,教室照度为300勒克司;美术教室的照度应为500勒克司,显色指数为90。2.根据《低压配电设计规范》GB 50054-95第4.3.4条,线路计算电流不应大于导体允许持续载流量。至消防水泵的配电线路截面偏小。3.根据《建筑设计防火规范》GBJ 16-87(2001年版)第10.1.4条,消防线路的金属线槽表面须采取防火保护措施。
<施工图设计审查意见单>
一、是否执行强制条文:未发现问题
二、是否满足规范法规:
1. 根据《建筑照明设计标准》GB50034-2004第5.2.7条,教室照度为300勒克司;美术教室的照度应为500勒克司,显色指数为90。
2.根据《低压配电设计规范》GB 50054-95第4.3.4条,线路计算电流不应大于导体允许持续载流量。至消防水泵的配电线路截面偏小。
3.根据《建筑设计防火规范》GBJ 16-87(2001年版)第10.1.4条,消防线路的金属线槽表面须采取防火保护措施。
4.根据《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93第8.0.7条,本工程二、三孔插座应注明为安全型。
三、是否达到设计深度:
1.地下车库应急照明灯具的表达有多处疏漏,且缺少安全出口灯。
2.若由断路器直接控制应急照明灯具平时的断、合,则蓄电池灯具不应跟非蓄电池灯具处于同一回路。
3.所有水泵、风机的二次回路控制原理图须提供(可开国标图集的图号、页次)。
4.请根据《建筑设计防火规范》GBJ 16-87(2001年版)第10.1.1条,落实本工程消防用电的负荷等级。若为二级负荷,尚应考虑消防备用电源(回路)及其它措施。
5.地下车库风机应注明使用功能。若为防排烟风机,则应交代该风机如何实现启动及控制。
6.设计总说明中应注明:“吊顶内敷线须改穿金属管”。
四、其它审查意见(优化设计):
1.宜在本工程内设置电容补偿屏。
2.根据《低压配电设计规范》GB 50054-95第4.5.6条,TN-S系统中,N线不宜装设电器将N线断开。
3.本着节能原则,根据《建筑照明设计标准》GB50034-2004第3.2.3条,一般场所,不宜再选用传统粗管荧光灯及普通白炽灯。
4.庭院灯回路建议加RCD。
5.设备材料表中缺低压屏。
五、防雷设计审查意见:
1.屋顶防雷平面与基础接地平面的防雷引下线位置不够一致。
2.86SD566和D562图号有误。
3.中部楼梯间基础也应纳入接地网中。
4.基础接地平面图中,左侧椭圆型基础接地体应与右侧主体接地体连通(不少于2处)。
2楼
审得有根有据。据理服人!
改得也服气.
回复
3楼
学习!
回复
4楼
审图样板,应广为传阅
回复
5楼
学习!
回复
6楼
审得较好,不愧为大师,好的不说,只挑刺:)谈谈自己的看法:
根据建设部134号令第18条第19条的审核内容:
1。凡没有违反强制性条文处,审核可以提出修改建议,但不能强制要求设计更改,以上所有审核意见,因为都不是做违反强制性标准处理的,因而都应该是修改建议,只能仅供设计参考。(建设部的本意是为避免小院审大院,水平低者审水平高者而出现的审图扯皮,也为了保护设计者自由发挥,):
2。若都是建议,那么建议得太多了,没有必要,选几条重要的说说就是,特别是图面错误不必提,审核毕竟不是校对,。
3。某些地方实际是违反强条,如第二条3款;第三条第4款。你没把它们做违反强条处理,上面来检查时,有可能挨批评并作不良记录处理,若出事则有可能被索赔。设计者必须改否则不予盖章。
4。审核意见不能出现“若”等假设性前提意见(如第三条第4款),审核者应做出准确判断,否则不应提出,也不应出现“是否”等含糊其词的审图意见,审核意见应该中肯,旗帜应鲜明。
回复
7楼
如果是我搞的设计还不被你吓坏了,问:“是否执行强制条文?”回答:“无!”罚款、暂停设计资质,不冤的,谁叫我强条一条都不执行啊。:)
回复
8楼
很好...
回复
9楼
ding
回复
10楼
老周的意见非常中肯,我本人接受。另外解释几点:
一、我本人审图虽然讲规范、讲道理,但较为温和;由于违反强条对于设计院十分不利(而对于审图单位无大碍),因此,我经常把他们的设计错误“降级”,强条也作为普通违规;而有时一般违规,也降到图面错误里,呵呵
二、深圳的审图还稍有不同,主管部门(规划局)经常抽查审查单位的审查图纸,他若发现图面的一般错误而你未审出,对不起,要挨批评,警告;因此,我们审的内容都比较广泛,提的较多
三、审查书里的《优化设计》,设计人员可以选择改或不改;目的只是提醒他们下次设计要注意。其他1~3和5条,99%都是要修改的
四、“是否”和“若”有时候难以避免。例如,该学校消防是否为二级负荷,须仔细计算体积并咨询水专业方知,需要他们自己落实;而地下室有几台风机,没写用途,凭猜也无法判断,也需要设计人自己落实
回复
11楼
校对意见
03/3图手动报警按钮平面与材料表不一致。
商场部分每层应有楼层显示器,应有消防联动控制。
应有火灾自动报警系统图,火灾自动报警系统的传输线型号、穿管及敷设方式应有说明。
应急照明应说明工作方式及蓄电池应急时间。
部分主开关图标为漏电型而开关标注型号为非漏电型。
穿PC管的导线宜采用BV铜芯线而非BVV铜芯线。
平面内只有TP线而无有线电视线。
部分线路敷设位置有误。
有应急照明灯安装高度低于2.4米,应增加PE线。
电视系统有误。
网络系统有误。
五类网络线穿管管径不得大于 25,一根管内穿线数量不得大于6根。
防雷引下线可只利用建筑四周柱主筋,“柱主筋做接地体”有误,接地体应为建筑基础钢筋或另设人工接地体。
按国家标准图避雷带支架宜采用25*4镀锌扁钢。
多处电缆及电表型号有误。
相线小于等于16时,PE线截面与相线同,大于16时,PE线截面为相线的一半。
系统图应有回路及相序标注。
按国家标准图卫生间LEB箱的LEB线可为4mm。卫生间LEB箱接地线位置、LEB箱位置、MEB箱位置及接地电阻测试卡位置图纸未交待。
住户进线BV-3*10应穿PC32。
住户配电箱常规系统为两路照明三路插座三路空调,其中插座宜为两普通回路一卫厨回路。
住宅部分材料表缺。
大于120A时计量需设电流互感器。
单相供电范围不宜大于50米
MZ1-1箱系统W1~W5回路的同时系数偏小。
本建筑宜采用TN-C-S系统配电形式,既:采用四芯电缆进线后N线既接地,分出PE线,以后N线不得再接地。
电梯供电缺;电梯轿厢应采取等电位接地措施。
三层屋面防雷应设置防雷网格。
缺电气设计说明、部分系统图及图纸目录。
momoshejiyuan
atu16
2004.12
看完是不是有点累
回复