请教变压器低压不平衡,有一相170V,请问什么原因。
安咕噜
安咕噜 Lv.2
2019年05月29日 10:26:28
来自于变压器
只看楼主

野外变压器,变压器在山脚,高压、低压都是长距离供电,前天变压器令克烧坏一个,第二天遇到雷雨天气,变压器出现低压线路欠压问题,由于机房长距离供电,在带负载测量电压为220V、80V、300V,断开负载测量225v、B相175v、C相200v。由于电压不够现在机房没法供电。 我个人是个小白现在请教下: 1、抛开雷击问题,像这种情况一般是什么原因造成的。 2、像这类型故障我要做怎么做检测来排查故障。

野外变压器,变压器在山脚,高压、低压都是长距离供电,前天变压器令克烧坏一个,第二天遇到雷雨天气,变压器出现低压线路欠压问题,由于机房长距离供电,在带负载测量电压为220V、80V、300V,断开负载测量225v、B相175v、C相200v。由于电压不够现在机房没法供电。

我个人是个小白现在请教下:

1、抛开雷击问题,像这种情况一般是什么原因造成的。

2、像这类型故障我要做怎么做检测来排查故障。

3、请教个题外话,我如果要请比较专业人员检测,哪里有比较专业人员请?


免费打赏
马瘦毛长
2019年05月29日 15:47:22
2楼

坐等答案。需要换变压器了?


回复
qmwpy
2019年05月30日 09:54:47
3楼
PEN线断了

安咕噜:你好,问题是我现在把负载设备断开了,在变压器空载情况下测量电压 A相225v、B相175v、C相200v,所有甲方就说变压器有问题,这个原因也是接地线出问题吗?

回复
an_day
2019年05月30日 10:13:59
4楼

15574718287115745381.png

看看这张图,先查PEN线及接地电阻值,再考虑变压器的问题。

安咕噜:你好,问题是我现在把负载设备断开了,在空载情况下测量电压 A相225v、B相175v、C相200v,所以甲方就说变压器有问题,变压器地网我是没有测量过,前段时间整改地网过,接地线现场检测没有问题,现在最大问题是变压器在不空载情况下电压测量有一相175V?请问有什么原因造成这种现象?

回复
方安电子
2019年06月09日 09:00:45
5楼
变压器内部零线不好
回复

相关推荐

APP内打开