公司新、老厂区电力输送有一段10KV架空线,今年有一次雷雨天气架空线路被雷击断二处,分别为A、B二项,二处线路都跌落在绿化带中,开关也没跳闸,为什么没发有二项短路保护动作呢?

公司新、老厂区电力输送有一段10KV架空线,今年有一次雷雨天气架空线路被雷击断二处,分别为A、B二项,二处线路都跌落在绿化带中,开关也没跳闸,为什么没发有二项短路保护动作呢?
免费打赏
工地砌砖头
2019年06月05日 22:09:59
2楼

雷云感应电荷在架空裸导线上的分布是均匀的,正负电荷的中和不是集中在一点,因此裸导线很少发生断线。

由于绝缘导线绝缘层的原因,雷云感应电荷集中在绝缘层表面,电荷不宜流动,当电荷积聚到一定电量时,放电导致绝缘层击穿,击穿点通常在金属横担附件,因为相对而言,此位置的感应负荷多,电荷中和产生的热量把绝缘层击穿。当击穿点与金属横担之间产生电弧后,形成放电通道,持续拉弧,使绝缘导线断裂。

回复
工地砌砖头
2019年06月05日 22:12:09
3楼

