檩条的计算怎么总是算不过去?有达人帮忙看看吗?
循1序2渐3进4
2008年02月20日 16:21:20
只看楼主

檩条的计算怎么总是算不过去?有达人帮忙看看吗?参数选的是如图这样的,怎么算都是不行,不过我看很多结构就用c160X60X2x2.5的檩条的

檩条的计算怎么总是算不过去?有达人帮忙看看吗?
参数选的是如图这样的,怎么算都是不行,不过我看很多结构就用c160X60X2x2.5的檩条的

1203495921662.JPG

免费打赏
nfsoar1
2010年01月30日 09:56:48
23楼
额也经常遇到这样的问题。。。。。。。。。。。。。不过改大点就过去了。
回复
wha_pandeng
2010年02月02日 09:45:50
24楼
《门刚》6.4.3条规定:当墙梁跨为4~6米时,宜在跨中设一道拉条;当梁跨大于6米时,宜跨间三分点处各设一道拉条。在最上层墙梁处宜设斜拉条将拉力传至承重柱或墙架柱;当墙板的竖向荷载有可靠途径直接传至地面或托梁时,可不设拉条。
6.3.5条规定:当檩条跨大于4米时,宜在檩条跨中设拉条或撑杆;当檩条跨度大于6米时,应在檩条跨度三分点处各设一道拉条或撑杆。
所以6米跨的檩条可只设一道拉条。
回复
wha_pandeng
2010年02月02日 09:50:21
25楼
另外檩条间距最好不超过1.5m
回复
tyzh811008
2010年02月05日 11:05:43
26楼
新手学习钢筋算量,该从哪儿开始啊?各位达人推荐些资料啊。:lol
回复
ns224205
2010年02月24日 17:33:00
27楼
1、要确定你输入的荷载是正确的,比如屋面自重、基本风压值、体形系数等;
2、要确定屋面板的型式,只有打钉板(如820板)才可以将“屋面板能阻止檩条上翼缘侧向失稳”打勾;暗扣板和卷边板是不能打勾的,这二类板考虑在温度变化时热胀冷缩,可以沿坡度方向滑动(避免打钉板的缺点),因此无法阻止檩条上翼缘侧向失稳。
3、尽量采用薄而高的截面;也可考虑采用Q345钢。
4、6米跨檩条用一道拉条即可。
5、是否采用连续檩条应根据计算结果比较和施工单位的能力确定。
最重要的不是和别人比,而是自己的概念和计算要正确。别人对的,你不一定对,因为条件会不一样。
回复
msbliyu
2010年03月03日 16:16:17
28楼
应该没问题
回复
yinyuehu636
2010年03月03日 19:46:15
29楼
看了好多的回复,学习的东西很多
回复
lieshun
2010年03月03日 22:12:26
30楼
强烈要求斑竹删除9楼的广告贴,保留我们一边纯净的天空。:@
回复
phwxl2688
2010年03月04日 14:42:07
31楼
6米跨檩条设置一道拉条,拉条设置不合理且檩条间距最好不超过1.5米,应该设置两道拉条。你设计的这个檩条在你这个计算条件下,强度很难满足,应适当提高檩条型号。若一定要选择这个檩条型号的话,可以按连续檩条进行计算,但连续檩条在跨中第一支座的构造要求必须准确,第一支座构造与其它中间支座构造不一样,按连续檩条设计时必须选择Z型檩条,C型檩条无法满足连续檩条在支座部位的连接构造要求。
回复
jimgoo
2010年03月07日 18:15:52
32楼
个人认为是风吸力作用时稳定不够,请检查体形系数。另外,活荷载和雪荷载程序在计算时是怎么考虑的?
回复

相关推荐

APP内打开