檩条的计算怎么总是算不过去?有达人帮忙看看吗?
循1序2渐3进4
2008年02月20日 16:21:20
只看楼主

檩条的计算怎么总是算不过去?有达人帮忙看看吗?参数选的是如图这样的,怎么算都是不行,不过我看很多结构就用c160X60X2x2.5的檩条的

檩条的计算怎么总是算不过去?有达人帮忙看看吗?
参数选的是如图这样的,怎么算都是不行,不过我看很多结构就用c160X60X2x2.5的檩条的

1203495921662.JPG

免费打赏
luckyajiao
2010年03月10日 14:01:50
33楼
看了这么多回复,真的收获很多,谢谢大家!向大家学习了!

[ 本帖最后由 luckyajiao 于 2010-3-10 14:06 编辑 ]
回复
filwy
2010年03月25日 15:03:51
34楼
要是屋面打反手板的话 你可以把下面的(构造能保证下翼缘在风吸力作用下……)√打上就过了
回复
zhbq
2010年03月25日 22:50:42
35楼
1,案连续梁计算容易过
2设两道拉条
3同等截面,不如改高,改薄。
4荷载取的偏大,单层彩板屋面我一般取0.15,足够了
回复
david_yifan
2010年03月31日 11:33:02
36楼
36和我一样哦
回复
ssb1228
2011年05月13日 11:58:14
37楼
不应该按附录E计算,而应该按公式计算。
因为你的板厚不符合按附录E计算的要求。
详见附录E开头的说明。
回复
daisong8
2011年05月13日 15:27:54
38楼
恒载和活载你没改,太大了
回复
倚风阙
2012年11月10日 19:54:21
39楼
板上有东西吗还是什么板?彩钢压型板恒载我用0.14计算
回复
zhugenzheng
2012年11月12日 22:22:56
40楼
1.比较同意12#的建议,截面改成200X60X20X2的
2.钢材型号优先选用Q345,当挠度起控制作用时可以用Q235
3.拉条应该设置2道
4.核对一下屋面自重及基本风压值是否有误
回复
cschaha
2014年10月30日 10:40:02
41楼
ns224205 发表于 2010-2-24 17:33 1、要确定你输入的荷载是正确的,比如屋面自重、基本风压值、体形系数等;2、要确定屋面板的型式,只有打 …说的很对,一看你都是重概念的人
回复
liuxingyu105
2014年10月30日 11:20:46
42楼
确实学习了,各位的回复真的很好!
回复