请教!如何布置风机房?
wanlingqq
wanlingqq Lv.6
2005年01月24日 21:36:06
来自于通风排烟
只看楼主

建筑上设了风机房,是否我一定要采用地上式安装,一定不能用吊装么。若采用地上式安装,排烟风管不是下转到风机入口,在从风机出口接出至排烟道,然后上转到地上一层的排烟口。那么我的风机房要如何布置呢。风机处理风量为5万多,只用一台。象高手请教如何布置!

建筑上设了风机房,是否我一定要采用地上式安装,一定不能用吊装么。若采用地上式安装,排烟风管不是下转到风机入口,在从风机出口接出至排烟道,然后上转到地上一层的排烟口。那么我的风机房要如何布置呢。风机处理风量为5万多,只用一台。象高手请教如何布置!
免费打赏
giadr
2005年01月24日 21:42:53
2楼
据我所知,吊装和落地安装都可以,吊装得噪声会大些,落地管线走得较繁。具体管线要看具体情况布置,光说好像不太能解决问题吧。。
请指正!!!
回复
hhbox
2005年01月24日 21:53:22
3楼
吊装和落地都可以的,柜式风机可以从风机侧接的!

5万风量挺大的,是用在哪里的呢?
回复
zwhq
2005年01月24日 22:02:37
4楼
5万多的风量,功率相当大,超过15Kw是不宜吊装的,建议落地装,并加静压箱 !