220KV跨越加油站时,有没有具体的跨越距离规定,主要是水平距离有什么规定,请各兄弟帮忙解答一下啊~~~
220KV跨越加油站时,有没有具体的跨越距离规定,主要是水平距离有什么规定,请各兄弟帮忙解答一下啊~~~
2楼
难道没人知道啊?请各位帮帮忙啊~
回复
3楼
明天吧,现在手头没有规范可查
回复
4楼
你是指立杆塔的位置距离加油站的水平距离吗?若是,强规似乎没有界定,但依据规范上面可以看出,至少是线路最高杆塔加3m作为水平距离。
回复
5楼
规程有规定:不得跨越加油站,距加油站的水平距离不得小于杆高的1.5倍。
回复