重庆地区地形坡度较陡的道路雨水管道应该怎么布置呢?
yuji雨寂
yuji雨寂 Lv.2
2019年05月13日 10:51:20
只看楼主

       我有个街区道路高差49米,天正给排水量管长471米,坡度约10.4%,道路走向基本与等高线垂直。到达这个管段的设计雨水流量已经有3000L/s左右。我布置雨水管道时,把这一管段分成9段,一直跌水才完成。 (1)但是管径都是大于600mm,我每次跌水都是跌3米或3.5米,这样是否正确? (2)规范上说,管径大于600mm时,其一次跌水水头高度及跌水方式应按水力计算确定。那具体应该怎么算呢?

       我有个街区道路高差49米,天正给排水量管长471米,坡度约10.4%,道路走向基本与等高线垂直。到达这个管段的设计雨水流量已经有3000L/s左右。我布置雨水管道时,把这一管段分成9段,一直跌水才完成。

(1)但是管径都是大于600mm,我每次跌水都是跌3米或3.5米,这样是否正确?

(2)规范上说,管径大于600mm时,其一次跌水水头高度及跌水方式应按水力计算确定。那具体应该怎么算呢?

(3)一般情况下,重庆地区地形坡度较陡的道路雨水管道应该怎么布置呢?尤其是当地面坡度很陡,但由于已经到大管径,即使接近最大流速时坡度仍比地面坡度小很多怎么办?

      感谢各位~

liupoquan
2019年05月13日 17:34:15
2楼
路过看看
回复
jihai20062006
2019年05月14日 09:56:54
3楼
做跌水井!
回复
amiaomengmeng
2019年05月14日 10:57:01
4楼
”规范上说,管径大于600mm时,其一次跌水水头高度及跌水方式应按水力计算确定。那具体应该怎么算呢?“,参看《给水排水设计手册》第三版第五册城镇排水的消力坎式跌水井计算过程。也可以参考图集06MS201-3-111
回复
好美
2019年05月15日 16:22:53
5楼
前来学习。
回复
健康快乐每一天
2019年05月16日 09:26:29
6楼
如果是起点,不用做雨水管,如果是中途转输,方涵内加消能
回复
zx0072012
2019年05月17日 09:07:40
7楼

围观


回复
蒋以华
2019年05月18日 01:48:41
8楼
天正给排水量管长471米
回复
xingye8860
2019年05月18日 08:32:05
9楼
道路走向基本与等高线垂直
回复
zx0072012
2019年05月19日 09:26:16
10楼
围观
回复
jgzwj
2019年05月19日 19:59:48
11楼
学习来了
回复

相关推荐

APP内打开